西门子840D 产生27011报警,机床停止无法正常加工

[复制链接]
发表于 2013-3-2 11:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台加工中心配置西门子840D系统 ,带光栅尺的全闭环;
; t, `' |0 I$ d  D9 V9 ~. U* b: n# w) C
故障现象:刚开始时是机床光栅尺坏了,我更换了一个新的光栅尺。使用一晚上后,现在快速运动时会产生2个报警信息:27011 Axis Z safe velocity exceded       27021  Axis Z stop D triggred ,产生报警后机床停止无法正常加工。该报警使用复位键可消除,但以移动快点就报警。一开始认为光栅尺没有装好,但把光栅尺屏蔽后,仍然产生同样报警。检查其他发现快速移动过程中机械振动较大,会不会是丝杠或导轨不好引起?6 c5 u& V6 @% X" B  }

5 w2 Z' J: a) b$ \4 `因为机械检查比较麻烦,在此求助各位大侠帮分析分析, 0 k) u" {0 p4 M& b& q# F$ X
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 12:45:22 | 显示全部楼层
27011 Axis Z safe velocity exceded       27021  Axis Z stop D triggred
" Q5 D( E& `' w6 V- M& oZ轴超过安全速度,                     Z轴停止点D触发2 x; q& w; U, p: ^( M! E) v
可能是:一Z轴速度过快,二,Z轴超过了一个安全限位。$ j9 F& B) S( u: g- e- [7 D1 Q  I. {: c, o
自己检查一下加工程序。9 m& `, l$ t# S# r8 U$ j
这种有报警的情况你可以从说明书上找到解决的办法
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:38:55 | 显示全部楼层
和程序没关系,手动快速都会报警
发表于 2013-3-4 22:23:44 | 显示全部楼层
尺子还是没装好,检查清洁度,平行度和间隙." i7 [5 k+ R7 o4 ?
这是安全集成的报警,屏蔽光栅需要多设安全集成有关的参数,可能你没设那些参数.
% u5 q. e* w! t1 Z1 W
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:34:46 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-3-4 22:23
2 |4 n" \6 s$ ~3 @, w$ r3 Z. J尺子还是没装好,检查清洁度,平行度和间隙.
( |; E- }, Y1 G7 P, ?" M这是安全集成的报警,屏蔽光栅需要多设安全集成有关的参数,可能你 ...
9 `3 h  _! `" v) \
谢谢!我把光栅尺取下又换了个新的(以前换上的是维修过的)故障消除了! 非常感谢!& x% g, B; f. b/ U

" j7 C* {! Z4 I% v4 L- ?1 f8 v能否告诉怎么设置安全集成的参数以完全屏蔽光栅尺?就是屏蔽光栅尺后可以脱开电机使其可以空转

点评

解决问题就好.至于安全集成的参数,俺也没实际设过,只是知道这么个情况.而且,安全集成和厂家采用那种方式有关系,不能一概而论.比如位置安全,有双检测,有单检测.2000年后的进口设备基本都带安全集成.  发表于 2013-3-6 13:08
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:03:35 | 显示全部楼层
zszhello 发表于 2013-3-6 10:34
/ k8 G5 T+ J* \2 g! V谢谢!我把光栅尺取下又换了个新的(以前换上的是维修过的)故障消除了! 非常感谢!
' p3 x5 `- b( ^% b
' L. N# [4 h  F能否告诉怎么设置 ...

1 c& A, ~, y; Q/ r) o0 S. E; \还是非常感谢