找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3272|回复: 7

高端求助--混凝土楼面与钢结构立柱的锚固

  [复制链接]
发表于 2013-2-5 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房二楼楼面的混凝土层厚度仅为70mm,现需要在此楼面上安装钢结构立柱。立柱底部是一块钢板,与楼面连接,用以锚固。一般可使用化学螺栓,膨胀螺栓或一套高强度螺栓栓接。但由于楼层仅有70mm厚,化学螺栓的钻孔深度与锚固深度均达不到要求,同样膨胀螺栓(重载锚栓)也由于楼层厚度原因(这类螺栓一般较长)无法使用。至于普通的标准螺栓连接,则需要击穿楼面,但该楼层板的下沿又有障碍物无法钻穿。烦请懂行的高手指导小弟我,这种情况该怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-5 18:40:39 | 显示全部楼层
浇注个立方体把底座包在里面如何?
发表于 2013-2-5 18:58:23 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}这个问题有意思,70mm厚的楼板上锚固钢结构立柱,首先,楼板的承载能力是否够用,其次,柱脚是否有弯矩。楼板上增加反梁,混凝土梁或钢梁均可。
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:39:09 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2013-2-5 18:40
, ?: L' h. J  l/ h1 a浇注个立方体把底座包在里面如何?

. L) T) O/ K6 C9 f6 C考虑到施工周期和成本,这也不可能了。" k# e9 A! B3 q9 Z4 S/ d  x- G) _
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:42:46 | 显示全部楼层
yyylllmmm 发表于 2013-2-5 18:58 8 k- n& I! z* d5 A
这个问题有意思,70mm厚的楼板上锚固钢结构立柱,首先,楼板的承载能力是否够用,其次,柱脚是 ...
5 B) e/ }0 A5 `* {
土木设计我也管不了这么多,我的钢结构大概就1吨多点,影响不大。立柱采用矩形管,只受压应力和两个方向合成后的弯矩引起的正应力,目前关键锚固这一块很棘手。% C0 y6 ]6 f: t8 _% q
发表于 2013-2-6 18:32:29 | 显示全部楼层
钻密密的细孔,射钢钉如何?
发表于 2013-2-8 07:10:49 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}是这样情况,那就只有采用(粘钢)了,具体办法在网上查一下,有专业公司。
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:24:29 | 显示全部楼层
yyylllmmm 发表于 2013-2-8 07:10
. x$ o9 L* X- i! R0 G( P8 E9 }是这样情况,那就只有采用(粘钢)了,具体办法在网上查一下,有专业公司。
# ~0 m" N" h! Z% t* O
粘钢我真没听说过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-14 14:00 , Processed in 0.067863 second(s), 14 queries , Gzip On.