平常见的接近开关只有两棵线,昨天我看到一个三颗线

[复制链接]
发表于 2012-7-17 15:48:29 | 显示全部楼层
这类问题,最好还是详细看说明书,否则,任何猜测都未必准确," _, @' }  A7 {+ t( W: x6 c
! Q8 B# F9 `! j- X, q) `* m: G. q
俺手头上就有欧姆龙的详细样本,还是代理商送来的,都不敢说死一个事情,, 8 H7 Q( x2 u# J  [
1 T3 U1 M  _- w
直流三线式的,棕色为12伏-24伏,( h4 ~6 [: G" A: A( S. V
! b) v; ?2 k+ I$ ^0 k! W" b( N+ v
是否世界所有东西都如此,这个也不敢说,

点评

游客
  发表于 2012-7-18 00:13
直流三线用过国产的,巴鲁夫,IFM,B+F,施迈赛,欧母龙均为棕正,蓝负,黑信号.图尔克,施克没用过就不知道了.巴鲁夫现在很便宜了  发表于 2012-7-18 00:13
发表于 2012-7-17 22:50:49 | 显示全部楼层
哎,是因为998懂的太多了,见的太多了,才这么说
$ r& o6 e$ O; m1 A/ h无知则无畏
发表于 2012-7-17 23:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
正常啊,大部份是三线的。pnp与npn都是三线的
8 H1 h$ v/ x' R: k+ S' S3 h来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端

点评

游客
  发表于 2012-7-18 00:18
不是大部分,通常,日系用2线的多,欧美用三线的多.主要原因就是漏电流的问题,日系PLC不如欧美的敏感,即使用两线,通常要并接电阻来分流以避免误动作.  发表于 2012-7-18 00:18
 楼主| 发表于 2012-7-21 13:48:08 | 显示全部楼层
kicker 发表于 2012-7-16 17:00
. b% }% [! ?( W三线制的接近开关,蓝色0V,棕色24V,黑色是输出,对于常开型的传感器,PNP型输出为24V,NPN型输出0V

# {& I: q  W8 y$ Q, u" s受益了……谢谢
: g( Q( @3 B; ?) p$ H( U
发表于 2014-4-23 21:37:19 | 显示全部楼层
我们公司的设备大部分为常开的接近开关,如果设备扫片到达开关位置后,指示灯灭了后,但是设备不执行下一个动作。是不是黑色的信号线出问题了????