求师傅给画个电路图和接线图

[复制链接]
发表于 2012-6-26 21:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要把 卧式加工中心 , 主轴头旁边加一个电主轴头  , 为了刻字    。现在这个任务 给我了 ,我现在手里有一个三菱A500的变频器  ,一个电主轴  ,还有一个交流接触器 和断路开关   。* v) i% Y3 N1 U+ F/ e: E) v

% j, G7 G( Q' }& t1 H8 J现在的想法是 外接一个开关 ,放面板那,按一下开关,主轴正转 不用调转速  变频器参数设置好,同时水泵抽水...电主轴是水冷的。 9 d( f8 P% |/ X) l

7 t$ P$ X$ {- u  a7 `求师傅给画个电路图和接线图    。7 N5 T! P9 l0 m- R' e7 P: z  k: u

8 P6 k4 c$ H! U! U4 d谢谢了。; s: g0 O" x1 b+ i% C  Y. X* G  w
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 08:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 零度开始 于 2012-6-27 08:23 编辑
6 k; `+ ?  M' [6 s4 Q) i
. [$ v2 s7 j3 _6 S2 C7 V 未命名.JPG 这个应该用变频器的外接端子控制变频器的启停,变频器的运行频率等参数设置好。变频器应该都有开关量输出端子,吧开关量输出端子设置成变频器启停状态,用这个端子控制水泵就可以了。
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:31:16 | 显示全部楼层
零度开始 发表于 2012-6-27 08:15 - S: E! }% ^8 V% n5 k9 N
这个应该用变频器的外接端子控制变频器的启停,变频器的运行频率等参数设置好。变频器应该都有开关量输出端 ...