基恩士触屏和三菱PLC,怎么都连接不上!怪哉

[复制链接]
发表于 2012-5-31 23:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人遇到技术难题向各位大虾求救6 _- l' ?7 W  r& J$ \3 V
  VT2-5TB基恩士触屏与FX1N-60MT  PLC连接不上
* \; o$ Z8 c5 y& {0 J  a6 v尝试了一下2方法% x' q, W% ]' q# `% ~9 m' q8 A
1.PORT2基恩士------PLC(RS485)专用线; ?+ X8 B6 L7 @; k$ S& B) a
2.PORT2基恩士------PLC(RS232 FX1N-232-BD)
& z; Q( }: N9 V怎么都连接不上  线也没有接错  不知道为什么。  v  \% p$ R  B0 e$ @
那位大虾知道的 赐教一下 谢谢啦, W, k7 x7 h/ v( s& i0 b
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 08:17:42 | 显示全部楼层
换个屏 或 plc 测试下硬件
发表于 2012-6-1 08:34:11 | 显示全部楼层
感觉硬件不会有问题,仔检查他们的通讯协议
发表于 2012-6-1 10:31:42 | 显示全部楼层
是不是R485或232的线没插好。我就遇上一次。
发表于 2012-6-28 22:25:32 | 显示全部楼层
通讯设置没设置好吧,连三菱的话默认是4线422,9600,n,7,1
发表于 2012-6-30 08:53:46 | 显示全部楼层
关于通信,原则是先查硬件,后查通信设定,都没问题看看电平是否兼容。曾经试过单片机和松下PLC通信,电缆、设定都没问题,后来发现两者电平兼容不好,停止位改长后,解决了。