有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。- V5 x0 W4 W3 }2 C7 H- S
5 S# I: L1 {2 H5 m
现请教大家:
4 y) Y- w5 M7 O5 r! S
; k3 P* M, A- d$ F; j" q, o9 i    1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
0 [' @# j, s2 o) ]    2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?7 `. D6 w+ ~4 C& D2 t5 a
    3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
) r! G6 w- p8 ]) I$ a    4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?+ a" j% N( K" \+ b: j6 y. d
    5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
, Z' r/ w2 Z9 c/ ]( g; O( k. G% S7 P. X( b! ]4 l" h/ C6 {

! o) f- a! T$ c& G变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。
; [0 y  I/ d9 q, K/ l; s! Y2 l& R8 U8 W4 G- g9 X4 V7 F( l; `8 N, T) W
请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?9 ^& c8 o. h8 x. |

8 J+ p0 T' P3 f0 E1 x" ?9 ~2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?# s, ^& V" b3 T3 P
) U/ F( O4 s6 ?  E- d$ a% L. q. v
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 15:56:10 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2012-5-14 22:47:36 | 显示全部楼层
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!