找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: djiazi

比例阀断电时是如何工作的

  [复制链接]
发表于 2013-8-13 23:02:12 | 显示全部楼层
中间位置哦
发表于 2013-8-14 13:39:59 | 显示全部楼层
断电就是完全伸出啊,这种是为了断电保护的,一断电或者比例阀不使能油缸一直深处
发表于 2013-8-14 21:19:09 | 显示全部楼层
三位四通换向阀断电后一般是在中位,这个是H型,泵卸荷
发表于 2014-2-20 23:25:02 | 显示全部楼层
在中位,属于弹簧对中结构
发表于 2014-3-30 10:08:18 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2012-5-7 15:04 3 o. l% B( n8 T& s2 _
从职能符号看属于弹簧对中的结构
( L5 T; O* W7 o# y
能给我发一个你们公司的简介么?
9 [$ e  C$ x& u9 C- G
发表于 2014-8-4 00:09:05 | 显示全部楼层
依照图示,应该是二级电反馈阀,目前该型阀的导阀基本只带一个驱动电磁铁,断电后导阀芯位置在安全位而不是中位,相应的主阀芯位置也处于安全位,个人认为就是处于图示位置3 F: y  {$ q% {6 C- a
发表于 2014-9-25 22:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
中卫
发表于 2015-5-7 22:41:50 | 显示全部楼层