找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 耶稣爱子

请教:Fanuc系统,怎么在中括号"["和小括号“(”之间切换?

  [复制链接]
发表于 2015-8-20 22:17:47 | 显示全部楼层
确实可用
2 e7 W% p5 g/ l+ r' N
发表于 2015-8-25 22:20:21 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-4-28 20:35
0 `8 Q" N- a2 O+ N8 M# u8 P
这么专业 我想请问下 05年发那科系统 power mate 的怎么把系统英文更改成中文!?8 X$ @; |8 \% _

点评

0iMC 3190 CH2 设为 1 0iMD 3281 设为 4 18i 3119 CHI 设为 1 设置完可能需要断电重启  详情 回复 发表于 2015-8-28 19:31
发表于 2015-8-28 19:31:07 | 显示全部楼层
miaozhijie 发表于 2015-8-25 22:20
6 a' C( l0 |# R, W) O2 U# ^这么专业 我想请问下 05年发那科系统 power mate 的怎么把系统英文更改成中文!?
0 P- a9 o$ w) p7 L
0iMC    3190    CH2   设为 1' ?* r9 i- i$ P6 X; X
0iMD    3281  设为 4
$ d$ \6 c" C* X, O6 p) d3 t% `( q18i       3119  CHI 设为 1  . C# T( k% o: ?7 @# n5 }
  设置完可能需要断电重启1 V- B* B* r' H" S$ y
发表于 2015-11-24 22:08:46 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-4-28 20:26
9 n1 Q, g9 \  L! H) ~/ L修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)8 |# c; e) D/ Z& w3 l7 m

, I: u' u& x) V' i9 H, A9 gPAR 为0 时面板上的【】键原样使 ...

+ x7 l9 J0 p6 X* d- }/ c: r专业
发表于 2016-1-13 21:31:51 | 显示全部楼层
修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)! J6 u6 V  L4 B  U) [, N

- s# G+ `& V1 n; [5 f+ u1 J$ {$ FPAR 为0 时面板上的【】键原样使用,即当作【】使用3 q3 b1 j* G7 O6 D# S' L( m/ m; n
2 I9 n0 T! @! S; p" P PAR 为1 时面板上的【】键当作()使用5 i. B. ~! v4 z7 x8 K, h. `( H9 W$ d) }% @  _

. L/ Z/ x0 X( o5 s% {0 q一、先将PARAMETER WRITE设置为允许4 G* t( A. U2 M2 _) m- n% K  c" Q
1、MDI方式" S. y  |- U$ R5 q0 z1 J
2、按下功能键OFFSET SETTING
, N7 w9 X% t2 G* n/ c/ z* {0 u; _1 _ 3、按下章节选择软键〔SETING〕(设定),显示出设定数据屏幕。
5 w; V9 l) l: G 4、设置第一个参数为1' [; p& k. @: k- X
4 r/ c  S7 s. X5 p0 D2 q PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)/ P7 X' Z8 M# U) C; E2 V5 W' v/ X# l! G: z: P
5、此时系统显示报警; T4 q" Q1 N- e. Y% ~' W& [
" T0 w- U, C! P2 s# r, m4 J# o1 z
- p. `4 W! p8 X2 c. F$ v) _& m 二、设置参数No.3204' r; q+ t' K+ Q' p- I: ^4 T5 x( F1 Z1 V" e- }' X- R; a3 Y
1、MDI方式下按下功能键SYSTEM4 K$ I( C; l/ {
! c. W7 M+ ~; B9 T 2、按下章节选择软键〔PARAM〕(参数),出现参数屏幕。! T7 i. s% _9 X2 i5 G
% K2 G% _8 U4 V3 t; v+ a 3、移动光标到将要设定或显示的参数号的位置,方法有下列两种。
. i9 q" d8 S( M6 C, i 1)输入参数号,按下软键〔NO.SRH〕(号码搜索)。此处输入3204,然后按〔NO.SRH〕' X5 b, S; B6 [4 T) r( X9 h' n- u. j$ F) S
2)按上下翻页键及光标移动键,移动光标到将0 Z6 |9 d, H/ M6 T" V* q& R
& B3 U) z1 Q4 D- M* ]7 E$ E 要设定或显示的参数号的位置。; @4 t/ x: K* [$ ?/ O
4、找到3204参数后,找到PAR位,即从右往左第一位,修改为1后,面板上的【】即可当作()使用: m; p' j2 d, k) A
5、改回PARAMETER WRITE为0,按复位取消报警

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

发表于 2016-1-14 20:34:15 | 显示全部楼层
niudong 发表于 2016-1-13 21:31 7 |$ S, G% L/ O- B) d7 T
修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)/ Q5 x, ^" z; E4 y5 ]& v
$ d5 S5 }( Y' y3 x/ t0 X
PAR 为0 时面板上的【】键原样 ...
' w5 A2 L. K: g+ u, T9 q+ d
复制粘贴也能给分?
1 U  m+ ^" X& y2 X% a( H) s
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-20 05:10 , Processed in 0.067872 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表