导热油膨胀罐设计,请教

[复制链接]
发表于 2012-3-6 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计了一个用导热油加热沥青的设备。膨胀罐高度应该具导热油盘管多高合适啊,设备总高(除膨胀罐)是3m。0 w9 }2 D) V  p" V9 M+ [
有资料显示是:距系统管路2m。可我们的设备是放在汽车上的,要到处随车移动。我现在8 `/ E9 P4 U+ w) t1 h5 M
设计的高度是500mm,可在审图是被改为300mm啦。现在调试时出现膨胀罐喷油啦,就是“淤锅”。' J* a$ F: c$ Q$ F* F/ R
导热油是刚买的成桶的,不存在含水情况。膨胀罐容积是根据膨胀系数设计的,并已验证。那就只有膨胀罐高度不够了。
" {6 U2 j5 f9 I: E1 `: @4 v/ @5 F! }求高手指点!3 R! D! [* s. C2 @/ z4 ^
问题:膨胀罐距离系统管路该有多高合适?$ U0 Z7 p& T7 d, u# y/ A& @; F' N% l

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 11:47:14 | 显示全部楼层
对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下,总量是不溢出的,只要就可以,
% l4 H& r+ _1 s, v" N# w* t' S, @
0 B- Q2 ~: {' D. J但假如你系统是回膨胀箱再打出的,就必须有一定高度,否则有打空的可能,
4 p3 a$ {  R- s+ S
7 Y# g1 |$ J( |% `1 N4 I我玩这类系统,当然都是固定系统,都是双膨胀的,一个在锅炉房的顶上,这个是自由膨胀的,另外一个在设备边上,这个是带压膨胀的,你也可以考虑用双系统,这样工作比较稳定,
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:59:07 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-6 11:47
% N( C- A8 v8 |4 C) ~7 ~' K* I1 O对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下 ...
/ {% \" i' j! Z' W1 |" D% q2 j
没搞过双系统的,不明白。现在设备都做好了,再改双系统可能管路也要大动啊。
4 n# U. r0 w% t. q. ~$ ^2 W8 S我们现在将膨胀罐容积加大了0.5倍,明天再试一次看看' X2 P3 n& o3 j" \; D% N% m