求助:PLC编程控制灯泡

[复制链接]
发表于 2012-2-19 00:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个自复位按钮通过PLC控制一个灯泡,按一下自复位按钮,手松开后,灯泡一直亮。1分钟后,再按一下自复位按钮,手松开后,灯泡灭。
) O( [' P$ K7 y5 k求高人指点怎么编程控制。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-19 05:03:24 | 显示全部楼层
加个分支  时间继电器
发表于 2012-2-19 10:05:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 还做读书狼 于 2012-2-19 10:27 编辑 ( j" ?- N! C/ a+ c

# t+ k" G# U! _* S, C一分钟之内内?一分钟之内按自复位按钮的话 是什么情况?灯一直亮着?我根据你的描述列出几个观点:1、开机点动,灯亮;2、1分钟后再点动该按钮,灯灭;3、一分钟内,开关闭合与否,没有影响。画出的梯形图如下(其中时间继电器k值便于观察,我设置为10s,而不是1分钟。但是原理类同)。多歧为贵,不取苟同,有粗糙之处,希望指正!谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

点评

不能用X0直接起动T0,因为按钮是自复位的。但楼主说的是1分钟,我怎么看这段程序的定时器好像不是1分钟的吧。  发表于 2012-2-22 12:32
第二行总觉得怪怪的,X0也是可以启动定时器的吧?  发表于 2012-2-21 10:56
 楼主| 发表于 2012-2-19 12:03:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayylang 于 2012-2-19 12:04 编辑 , @4 y/ e# c; M; W5 S4 u
还做读书狼 发表于 2012-2-19 10:05 + ?; ?6 K6 Y; E! N
一分钟之内内?一分钟之内按自复位按钮的话 是什么情况?灯一直亮着?我根据你的描述列出几个观点:1、开机 ...

% i0 u; V1 n, r8 }  x5 r9 k: j- |* x/ A" \9 \4 `
一分钟只是我随便说的时间,时间有可能长,也有可能短。我想要的是,按自复位按钮灯亮,再按自复位按钮灯灭,再按自复位按钮灯亮,这样一直循环。就是用一个自复位按钮,当启动和停止两个按钮用。

点评

我刚学PLC,不明白你说的。能不能说的详细点,谢谢!  发表于 2012-2-21 09:34
哦,是点动控制输出的启停。  发表于 2012-2-20 19:08
发表于 2012-2-19 18:53:22 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}要求太高!呵呵!
发表于 2012-2-19 20:26:06 | 显示全部楼层
mayylang 发表于 2012-2-19 12:03 ' K2 d/ s! S" J$ G; z0 H5 J
一分钟只是我随便说的时间,时间有可能长,也有可能短。我想要的是,按自复位按钮灯亮,再按自复位按钮 ...
: i0 N. e1 F) N- v7 }! j
一个PLC就给你这样用,太浪费了吧。
发表于 2012-2-19 22:20:23 | 显示全部楼层
百度一搜,很多方法,看什么品牌了,反正都很简单了,用个沿就搞定了。
发表于 2012-2-19 23:13:38 | 显示全部楼层
我家的灯就这样控制的,任何开关长按大于4秒可以关掉所有灯,但是买了个山寨plc,用了两年,挂了。
发表于 2012-2-20 22:42:37 | 显示全部楼层
這是一個滿容易達成的動做...可以直接用指令或者利用掃描的特性來做都可以答成
0 k- w0 y' }/ J2 m  K0 [  c8 y
发表于 2012-2-24 10:20:11 | 显示全部楼层
使用交替输出指令1 _$ e1 }- |. U0 b# U
X0--------[alt y000]
% ~/ u# \* H9 }! I% n( K$ e. X8 B- l按钮           灯