增量型编码器故障,请教

[复制链接]
发表于 2011-12-26 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上带的增量编码器。。4 O$ V" z. N2 |( v
昨天还是好的。今天开机自动运转出问题。
- N9 f/ |& d! R, M+ y检查发现编码器方向是反的。
& M( h( O( E& E& b, [读数应该变大的时候变小。
, S- e, z- |) V& ]把编码器拆下来。换到别的机器上是好的。2 c  T7 T9 |1 V/ |

/ O% A; \9 j- o: q5 X: o有没有哪位大侠遇到过相似问题。9 |1 N5 }8 P6 }
给点提示。 免的明天又转弯路。。" c1 I. M" ]# G1 a& m. ^, [, _
1 ?2 n( ^5 b  t) O9 v( @
编码器一共9跟线。 能不能知道哪跟线分别是abz.电源啊。9 J6 s5 N+ S* T6 a! @- I
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 08:01:25 | 显示全部楼层
检查一下是否有变频器干扰或者接地线的问题,编码器很容易被干扰。我一般都用屏蔽线做信号线。2 G# G- O2 ?# r# [( b/ P
编码器外壳上应该有线号代码,你检查一下。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tfbljck + 1 谢谢指点。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-28 21:14:13 | 显示全部楼层
本来都决定买新编码器和辅助板了。
3 A* e" ~8 i) P, h4 m. ]+ Y: u9 k. D$ E1 J" }$ W
$ Y$ S) Z9 e6 P  y7 t
今天在断电的情况下重新链接上编码器。
) M1 G8 k8 i  P1 A1 z1 o然后开机,莫名奇妙的好了。
% n) V6 {6 b" ]* X! P$ W5 Y
9 p0 @7 R7 H4 L, ]) t* a3 w8 p。。
发表于 2012-3-31 10:00:13 | 显示全部楼层
检查一下是否有变频器干扰或者接地线的问题,编码器很容易被干扰。我一般都用屏蔽线做信号线。; _! v* J) H: T) a9 {4 |, N1 a0 f+ ~  h  _6 L* D8 n7 z
编码器外壳上应该有线号代码,你检查一下。