西门子802DSL系统 Z轴缺少轴使能怎么解决?

[复制链接]
发表于 2011-8-13 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床:沈阳立车。系统:西门子802DSL。
7 V- C8 Z4 X1 \6 }- V! ?; O问题:Z轴缺少轴使能,移动不了。$ p- N$ a/ G6 ~9 P. l' C. d5 C+ T

/ [* N* D! ]. F" w原因:
# q! L' z6 U/ N' t! j" ~0 M) I* z4 U% [' a6 }: U7 s/ }( Y5 K1 t) r
前几天,由于工装的不完善,在加工过程中,工装和工件一起飞了出来。把防护罩撞个稀烂,操作面板和电器柜的连线都断了。把线路接上,启动系统。主轴和X轴都可以动,Z轴动不了,提示缺少轴使能。打开驱动器数据查看,发现代表Z轴的伺服状态,显示“31”。代表主轴和X轴的伺服状态,显示“0" 。
" f* q; ?4 V( j' `. L# l- ?3 ^) Z7 F3 z9 n) j
求高手指点 指点·········· 小弟感激不尽!!!" }4 m  N! v5 Q% D4 _, e+ n1 K

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:07:01 | 显示全部楼层
检查Z轴的反馈线和电机线。应该有断线的可能吧。31#报警查下是关于什么的报警。有提示的
发表于 2011-8-15 16:11:24 | 显示全部楼层
检查PCU后面的X21 的1脚和2脚及5脚的电缆,1,2脚与使能有关系,5脚为参考地
发表于 2011-10-19 08:20:01 | 显示全部楼层
应该有断线的可能{:soso_e181:}{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:06:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!!!好久就没有上来看看。问题找出来了,是X21的2脚的接口有问题。
发表于 2011-10-25 13:11:59 | 显示全部楼层
龙溪 发表于 2011-10-19 22:06
- l7 c9 `4 j' q' m* [; ?谢谢各位的回复!!!好久就没有上来看看。问题找出来了,是X21的2脚的接口有问题。

: e6 [" w; e# D3 j9 k如果X21的2脚有问题,所有的轴 应都不能移动?
发表于 2011-10-25 13:17:06 | 显示全部楼层
我有一台802C的数控车,我只用了X轴和 Z 轴,没用主轴,但每次运转都提示主轴无使能,不影响工作,怎样消除?
9 p1 f* L9 L- a  V2 u