         精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。  W, ~5 g: H) f( Q% X
  最大压力(Max.P):压力范围的最大值。  X( k8 `  A% r( n6 _
  满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。0 U, P( s  x4 @' T% u, b( V: i9 j4 J
  接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。
. J+ b; D" ]/ A: k0 P  工作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。# O7 F* i' |+ A) x$ s
  S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。1 c6 c; [% \/ P4 X) M1 u
  D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。
" p: X+ H% T" f   上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。
+ b+ Q+ ]1 t+ ?" e   下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。2 ^1 v" i% V  t; C
  上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。, D# [$ x3 S3 r; i5 \; C- m. ^# z
  上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
9 {: P+ T* b3 l* i% B  下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。, Y2 z- c. o4 H) d9 K2 ~- v
  耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。9 t; F# C9 h$ V( _, T
  IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。1 \5 g' i" w) p2 j' ^# |