找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3672|回复: 3

日立的SJ300变频器出问题,求助

[复制链接]
发表于 2011-7-6 19:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有台SJ300机器,出现一下问题:
% i5 y5 T) S* `" n8 \7 J* Z0 U5 X. P* e% L8 k/ i1 |
1.转动电位器电机变速有反应.但是转速很慢.
! l) q5 m5 m/ y; J2,一会出现E07.2报警.
- v$ R! [1 m8 @8 K5 A我个人怀疑制动电阻有问题,  还没去量.
  @8 W7 x/ S: p  }) u) y+ B( D9 {8 k4 l4 G$ j  @# R. O. F9 z
8 g/ n7 F8 q+ X7 a( U. W
请教高手有谁能解决此问题
, {9 \1 Z0 Q% K: C4 R1 k+ P& x- I" c* n: z0 G/ E: q9 @" Q

' `0 ?$ ?! l0 i6 |' ]( c' M1 U: A+ n' p
# J% a! S4 A1 R: p: p, x
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 20:59:59 | 显示全部楼层
E07 过压) x* \0 u/ f( i- |9 x
原因:4 L# a* Z! g% |& P9 t
1、速度突然减小、2、负荷突然脱落、3、接地故障、4、减速时间太短、5、负荷惯性过大、6、制动方法有问题! Q6 C. `0 s3 f% u8 @% s
对策:
/ A; D8 O" C1 A& o1、延长减速时间、2、增大变频器的容量、3、外加制动单元

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-7 07:06:20 | 显示全部楼层
对策一和二,基本可以否定了。
; @4 c. O, t& D& W3 `2 P因为该机床已经做了两年了。
发表于 2011-7-7 08:36:12 | 显示全部楼层
那就是制动电阻烧坏了,换制动电阻或者外加制动单元.