锚具张拉施工方案 % `! Q3 p8 ]4 W: ?* v* d
一、千斤顶、油泵、油表在使用前应配套进行标定。当张拉伸长量与设计偏差较大时,应考虑压力表是否准确。千斤顶严禁空载加力。 - |% U6 P0 O- E6 X0 P' z, |8 C
二、张拉前检查预留孔是否畅通,波纹管内是否有漏浆现象,若有漏浆堵塞管道时一定要进行清除。尤其是孔道两端锚垫板的喇叭口部位要清理干净。
+ b W1 C( C. }- Z- w- b三、钢铰线不能有严重锈蚀现象,若有锈坑、麻点现象,将会减低钢铰线的强度,张拉时出现断丝现象,在张拉锚固区应将钢铰上浮锈,水泥浆,泥沙清理干净,以免影响锚固。 & M1 o# G: S, @6 z$ G' f+ L
四、锚环夹片在工地一定在妥善保管,仿潮,防锈,尤其是夹片齿部若出现严重锈蚀,应停止使用。锚环夹片使用时应避免沾上泥沙。 + g0 w" B I5 |+ f, m9 j* I% ^
五、使用工具时一定要在工具锚夹片外锥面上涂上一层石蜡,以便张拉后退锚。
9 k$ l* Y8 g7 @0 |6 E% N. S& R& _+ P六、在张拉过程中前方严禁人员走动,在张拉过程中要按照,张拉数据进行操作,保证伸长量和吨位达到技术指标。 3 u9 \4 n! n/ Q+ x2 r
七、在注浆前,用真空泵将孔道抽为真空,然后用灰浆泵将水泥注入孔道,直至孔内水泥浆饱和,在张拉完毕后12小时内应压浆。
2 H) S, ]+ A+ r3 A9 V) X八、注浆完毕后,在8小时内将钢绞线外露部分用手动砂轮切除,封蜡。" m# B8 G' c% D M8 R
$ j' j+ _: e" Q; ~. \! F |