关于PLC控制三位四通电磁换向阀---求助

[复制链接]
发表于 2011-5-24 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
" q! A1 b& i* f, i* u! R6 P
' ~0 a% k# B( _* @" l1 W
1 o' _! K& E7 h$ d. P
6 ?$ c7 v8 D* Z: u
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 18:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑
8 I0 ]& `) |+ {( h. o( M9 u" U  P  {/ S# N3 ~/ u
plc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀; F$ {0 s/ `! A- z. s1 \! k! u7 [8 n
继电器的驱动功率大,但是寿命短% U- T# Y( G" w- ]3 h, T
如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了
! ^% F( w5 A* e: n4 a7 u
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 显示全部楼层
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。
发表于 2011-5-25 22:12:53 | 显示全部楼层
学习了呀。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-31 14:05:52 | 显示全部楼层
学习了呀。。。。。。。。。。
* ?7 u9 Z' U0 |$ X
发表于 2015-5-21 13:14:04 | 显示全部楼层
矩形PLC的晶体管输出,一个点的电流在1A左右。
7 D3 w3 C) @- `( {+ S1 Q" H( {
发表于 2018-3-25 17:15:15 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-25 11:01:22 | 显示全部楼层

9 T& }* J- G: y3 j, }顶一下,为了积分