发表于 2011-5-24 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
, K) V& t2 \" Z" l  u0 ~1 |

. Y+ a5 @0 M: H! j1 f4 O5 T8 l. t4 K# `; f. ]. x- Z$ x7 }# }

; ^9 x9 s# N# W7 ^6 D  j1 M
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 18:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑
! \8 A/ K! R' i% I! F# v3 h) Y
' \, A5 v$ a0 H# M0 w- L( bplc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀$ U6 v. e$ F# }7 ^' O% B* P
继电器的驱动功率大,但是寿命短
/ V. T- o* N6 t如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了
+ H% W* [: a! q8 x" c  P3 ], N% @
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 显示全部楼层
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。