找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3784|回复: 2

断电重新开机,FANUC工件坐标与机械坐标相同

[复制链接]
发表于 2011-4-9 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在为调试好的FANUC数控车床建立了工件坐标后,断电重新开机会出现工件坐标与机械坐标相同,这是怎么会事?
! }+ L# |+ r% v' v! {另外,在换到的过程中出项坐标乱动,定位不准。' |8 Q, I4 y, F* k. m5 _1 a3 l  |
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-9 16:35:44 | 显示全部楼层
什么系统 0IC/D还是其他的?出现超程报警没?
4 L2 E$ P+ ?. Y  _* m9 i将系统改为增量编码器方式后重新断电再上电,
3 }* c: T. J8 j+ g* B手动移到各轴参考点位置将系统参数1815#5#4设定为“1”,' I* t/ |% Q0 y
再重新上电看看。. g& m* ?; U6 `8 Z
不行的话先将系统参数覆盖及初始化下; d& @( A7 |- _9 k8 h! ]0 Q
也可以查下伺服放大器的绝对编码器的电池,看是否电压不足
发表于 2011-4-16 00:13:16 | 显示全部楼层
我也遇见过~不过是立式的Y轴!每启动一次坐标都会变动~最后查明原因是控制该轴抱闸的继电器出问题了(触电不好了),导致抱闸不灵敏!更换继电器后恢复正常!    不过大部分这种现场我认为检察下编码器! 放大器的电池应该不用考虑~电池就算没电了~也只是会在机床断电重启后出现一次零点变化!不会再换刀过程中坐标乱动!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-26 08:08 , Processed in 0.071345 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表