发表于 2011-4-1 00:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一个流量计,装好后发现如下问题:
3 o9 l" B) \7 [$ [" F, H6 ^1、数值不稳定,在3L/min—5L/min之间跳动,调节节流阀也不管用;( O' M7 Q$ P8 B9 O
2、调节变频器的频率值,频率值减小,流量值反而增大。
  Q  i$ W2 m1 n1 E& |6 Q7 z" {. c. {- u8 w, k3 q6 N/ q/ C

  R+ c3 M5 A3 x3 A6 l- _, Z请问这是什么原因呢?纠结中。。。请求高手指点!
: g& F: B/ z% c; O* U0 V& O
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 07:48:57 | 显示全部楼层
回复 b_jianwen 的帖子
7 J+ H. S  D+ T9 ~3 o& |
* K+ K( \! G# g) e' D# o这位社友你在提问题时最好把问题介绍清楚。比如你的流量计是指针式的还是数显式的,变频器用来控制什么。。。。' b: O+ s4 {0 {* m* [/ @. r% L! Z) U
  m6 C) o  z# c7 s. r1 Q& u. R  T
你的如果是数显流量计,可能与你的变频器公地了,估计变频器产生的谐波干扰了流量计。
! [* M1 b# I: n: v9 X
发表于 2011-4-1 18:50:11 | 显示全部楼层
3L/min—5L/min?同意楼上的,是指针式的还是数显式的?8 b/ R( |7 s2 F' Y6 x
数显式的话,又是新买的,就看看接线和设置对不对,都对的话,说明你要和厂方联系,马上换,说明不稳定.+ V' p: [# N% Q: M$ R
指针式看看安装的地方稳定发
发表于 2011-4-1 21:30:45 | 显示全部楼层
可能和你流量计的量程有关系
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:11:38 | 显示全部楼层
回复 b_jianwen 的帖子( h8 p6 ~3 \$ I1 g7 {
, g$ v( B: m3 V. }- X7 {0 x
已查清楚,是量程的问题。具体工作方式是这样的:变频器用来控制水泵的电机转速,进而控制系统里的水流量。流量计通过A/D转换模块转换为数字量并在触摸屏上显示。感谢关注!
 楼主| 发表于 2011-4-3 00:26:41 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子0 a( ~  @, T7 U! |$ n, d
6 H. E0 `4 R3 Y0 `4 ]
是的,和流量计的量程有关系,但是我在系统里加了一个节流阀控制,还是不管用,还要去查一下具体的原因。- F" V8 \' V" j; F: v
发表于 2011-4-3 08:25:24 | 显示全部楼层
是不是椭圆齿轮流量计?
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:37:44 | 显示全部楼层
回复 xia190233 的帖子$ P$ p. i) f: D% M7 Y% n: _' v' x( |
$ ^9 Y: v  X  a6 j3 r
    是电流式涡轮流量计
发表于 2011-4-3 19:28:27 | 显示全部楼层
是否离管路三通或弯头太近了?