IEC IP防护等级定义 . K" ?/ H* ~) Y6 d$ F: t0 x& Z: T
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。 - E9 d2 M* q+ K3 g6 x, ?- E( \- V
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。 ) t" G7 f1 _) o, W6 J
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
! Y# C: V: K, z! W) f- E6 |第二个安字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。
8 F$ v9 m+ l; x# F! N如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等. + b, S! g, s( `3 F
7 b; ?: ?5 U p3 h& y接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级( 第二个数字) ! n3 U/ z c+ ?% r7 [$ ~! Z
第一个数字 防护范围 第二个数字
2 ?9 e E( G4 F7 z* v0 J" {0 |2 C防护范围 # \+ ~% |9 l# G0 {( X4 T7 M/ B
名称 说明 名称 说明
) w: c- m) _/ U1 T W3 \0 无防护 - 0 无防护 -
4 D5 X8 a4 `4 Z. H, i1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害 # Q; x D3 W: F5 \. e8 W# \* I
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴
1 ?5 d: \; {6 h/ X, z柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 + N. ?% I' O1 k8 W- s! c
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 ) {" n/ A7 {4 S3 \5 r
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
, V+ p0 ^( Q; [8 `/ G( z5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
" J5 \1 V* x5 C* E- S) M" y6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 3 n1 W5 ~- n9 g% H
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
7 K' {5 b; A" B; W# S1 F2 f& h8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引 4 T8 U! \9 i C$ W0 T9 w
! k- _& S& ~7 T+ ~6 o/ i% m( i认识电子产品的防水等级JIS(IPX)
7 M3 a& A4 A( j* }1 L0 无保护
" t$ V2 x" Z$ X. {& a; s7 p1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响
7 l, ^8 M2 e T e, m- K4 ^2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响
) r' X: K1 N) Z3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响 / Q+ q6 S, c8 Q. [7 T/ X3 i
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响
& ?4 n: R% O R( o7 ?; N9 ~# `7 B5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响 q: P* [7 J9 c6 r& i! {; X
6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部 : c7 X2 `# y2 o% j. K9 k4 f
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部
1 @& t; d8 }' O( K8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用 ; p: g2 `( @' e& S4 n4 j
9 防湿型 在相对湿度大90%以卜的湿气 样能体用
& @/ m+ l" _6 L, x& i4 j/ q9 a( G+ f3 e4 u) {2 Y: x' Q- O: x5 c
国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。 # B) X* p0 ^5 o
0 q; d0 D5 n5 z
IPxx 防尘防水等级 ; h5 V" x3 l! t3 K
防尘等级 (第一个X表示) 防水等级 (第二个X表示)
9 T7 h1 ^, l7 C1 R6 X& F+ {; M0 :没有保护 & |* l7 @, T3 G8 c
1 :防止大的固体侵入 5 ~' W+ t; `1 y7 B8 u
2 :防止中等大小的固体侵入
' y8 l" \( {$ m/ k0 G1 ?3 :防止小固体进入侵入
' F/ ^# t& h& a3 c4 :防止物体大于 1mm 的固体进入 7 J% P1 W; L1 G7 v
5 :防止有害的粉尘堆积 ( L7 G/ m/ i% e' \9 w p
6 :完全防止粉尘进入 3 A2 ]6 g! V2 V$ k
+ R4 L( q5 A f, a/ x5 f, x
0 :没有保护
9 N; ^' w+ h9 G. x, o1 :水滴滴入到外壳无影响
1 v; {2 R: ~' {: y2 f! f2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
1 f( t( c3 O- B% z6 b& M# r3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
' o- N& v$ \& D% h4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 7 z. U6 D6 f( }4 ^+ j) q
5 :用水冲洗无任何伤害
; w7 A y5 v* j2 t/ ~9 f/ E( d6 :可用于船舱内的环境 . @3 O6 N' ?# x- {6 t' E/ R: y, J
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
2 b$ e# r8 U# Y: e; ]% F8 :于一定压力下长时间浸水 ! R" l$ j) `% C6 v8 ~) i2 [
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
6 m* ^! [7 r5 m: `; [: f% k
# I: D# t4 J$ h& y7 G0 ]# z9 O0 ?# gIPXX等级中关于防水实验的规定。
2 J B) w$ i7 g4 F: |6 q! Q$ }3 A9 S
7 J' Q' W! V8 [8 X+ L(1)IPX 1
' M3 I9 r) ?- t. x/ V方法名称:垂直滴水试验
2 k* ^9 o* b0 v9 ~% N试验设备:滴水试验装置
9 |& v. C2 x; k$ N; u$ N+ p6 U试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
4 a) L) E( S- ]. W, W# _试验条件:滴水量为 10。5 mm/min , T6 w( |! V0 m. E& ]7 |
持续时间:10 min
' T/ C3 W' a7 X' j; ~# k9 m& d7 M/ ~ J+ O" E/ Z3 W
(2)IPX 2
0 \3 I+ n" A: g% s; r方法名称:倾斜 15°滴水试验
5 O. h; r1 J; w2 U! y. h试验设备:滴水试验装置
& {- v+ Q. u( G( b+ e1 L试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
3 O% T5 p/ d, S7 X( }# n试验条件: 滴水量为 30。5 mm/min
. N8 L0 s8 b0 i: l+ {持续时间: 4×2。5 min( 共10 min )
* j6 |2 Y8 p& A& E& R
! O/ c: ]5 t+ {3 G6 [(3)IPX 3
- e" [- A( m, [( L方法名称:淋水试验
3 A8 i1 Q6 G: D3 l& c9 k) e2 C试验方法:
3 G; z8 [9 S) a @a。 摆管式淋水试验 ; _/ a5 E2 ?+ M3 L% c( }
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
4 c6 A }! t: H d) G试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
6 X2 ~; I8 Y- C试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
b0 x3 f2 U; \: {: S试验时间:连续淋水 10 min : e! a7 s. j/ \
b。 喷头式淋水试验 ! n/ X/ v# ^5 A6 K) C- Q
试验设备:手持式淋水溅水试验装置 * G+ h4 f* D! f* p6 [+ y
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间 2 Z# g! f2 R! v" ?
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min ) ^/ t) p6 I# T/ v7 ], e' c2 I y
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min , q4 G" D- r" \- u1 u# p" K
; b8 C$ W5 F& O: |9 o% C# R; e(4)IPX 4
; ~* ]5 [9 \3 E# z; C方法名称:溅水试验
/ N3 S' ]: Z: R& I0 c% [, H! @试验方法:
4 v) c9 B# \% j1 T1 Wa.摆管式溅水试验 - U' x( c/ P t& H# v- k6 f
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; 0 t' h% a" w* l
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s 1 u3 N W7 n' d3 S) H" H
试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。 4 q! N% k- K/ K* m% S ]
b.喷头式溅水试验 & h. N6 q: c* `* A
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
$ _& v8 U9 w8 h& Q- r5 s" a4 _试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同; 8 `. S9 V* W4 M3 F' F
试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
! K1 E" L/ q8 h$ F$ o6 E2 {4 V
/ u: C! h$ S& i- P* k(5)IPX 5
1 I) t" d3 x/ W- u方法名称:喷水试验 7 ~0 r" c' s6 K N0 [" d: s+ ]
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
5 n$ j6 G. b8 Q$ M- t试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h ) % X! q) ^! g& a; G3 |8 l9 H
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min 7 x) B2 ^' n3 ?" v
1 l. F( X+ W% `5 g* i8 M
(6)IPX 6 ' f, N0 X4 s3 R5 n9 ~
方法名称:强烈喷水试验; , e+ `% w: y" D9 |) I
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm 0 y2 @) `" |7 h& _; _- j7 |
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h ) 3 }2 D$ R* a1 }
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
% ^# R) Z5 x7 m) W1 S( |! u$ h6 x2 t/ i$ P+ W
3 s2 a; d5 X8 F: T% l$ S! m
(7)IPX 7
0 a. q0 ~+ v9 x方法名称:短时浸水试验
+ S" {. n5 u {3 E' l9 @8 L试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m ; X' H$ }, ~# c& X) o7 X* v
试验时间: 30 min : m' q; U# Z% q, F; I; m
/ P" }6 j. D- }3 D! i2 X: ^(8)IPX 8
. h/ [$ z# t, m4 y4 T3 m5 b1 I* [方法名称: 持续潜水试验;
8 O# e& C( E5 S5 \! J$ q( F, m O试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。