测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

[复制链接]
发表于 2006-10-29 00:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

数字电压表中并无电压线圈,而是首先对被量电压进行采样和模/数转换。在测量变频器的输出电压时,将存在两个问题:fficeffice" />

& o) A, q' m* h8 |0 S

1  变频器的输出电压是经SPWM调制过的系列脉冲波,电压的平均值是通过改变脉冲间占空比来进行调节的。这一点,数字电压表将无法接受,它所采样的将是系列脉冲的峰值,而这些值是不变的,都等于变频器的直流电压,所以,数字电压表不可能准确地测出SPWM调制后的平均电压。

$ s t; N3 o" U% v- g2 b4 u

2  普通的数字电压表是用来测量工频电压的,所选用的采用元件和模/数转换元件的工作频率是较低的,而SPWM的调制频率为1.515kHz,这将导致采样和模/数转换工作的紊乱,所以,就连测得的峰值也往往是不准确的。

( y; U$ e- ~1 d3 a6 \' I- d. w

 

回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-12 19:02:04 | 显示全部楼层

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

学习了
发表于 2006-11-15 10:48:54 | 显示全部楼层

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

谢谢了
发表于 2006-11-23 16:57:21 | 显示全部楼层

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
发表于 2014-11-17 20:01:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-17 22:03:51 | 显示全部楼层
hexiaofengxia 发表于 2006-11-23 16:57 * c9 _. d7 ?, r
楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
8 p6 s2 j+ i2 h% a" B
指针式的电压表测量频率范围:0Hz-10M。可以真正进行有效值测量。
+ A/ m6 h, X' p- L: n参见:* `* |: E6 s, f! o% @0 [
http://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
% f9 J  }! V. n" W5 C) L5 F! @电压表-性能特点, ]/ K2 C5 W6 `; J' ^1 k* M6 @

; O0 O6 x5 ^' W: G% y. V* X8 X8 o
发表于 2015-6-9 15:37:41 | 显示全部楼层
变频器输出的是方波