1、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 fficeffice" />

6 y* {; ]7 ]+ p2 d G- h

1.1 系统硬件组成

1 R3 w |: a& u! j& L

FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00)

# R; J) J1 X; W1 j$ V& Z

FX2N-485-BD通讯模板1(最长通讯距离ffice:smarttags" />50m)

% { i8 S% l- C; O8 B3 G, K

FX0N-485ADP通讯模块1+FX2N-CNV-BD1(最长通讯距离500m)

5 w- k( ^+ j# x2 P4 P

FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1(安装在PLC本体内)

! ?, |/ j) D9 F( `; h! ]

RS485通讯口的三菱变频器8(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。)

5 H# C; z/ p* {0 T

RJ45电缆(5芯带屏蔽)

2 w. `& `$ G0 D6 D- {( ~( B/ K1 F

终端阻抗器(终端电阻)100Ω

, P- ]6 l- C+ p" X9 v! }* J

选件:人机界面(F930GOT等小型触摸屏)1台。

+ L9 M3 ~. U( M4 r% Q3 X) u

1.2 硬件安装方法

: ]9 U& R4 V0 f" Y

(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2P5S端头不接。

' n; f5 X s! ]$ _- P

(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

* P9 l& B1 O+ G$ o* V- _

(3) RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDARDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

% R3 E8 V9 C* |- i2 J* z

1.3 变频器通讯参数设置

& d4 ?( ?/ H8 c9 i9 `/ Z

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如站号通讯速率停止位长/字长奇偶校验等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WEPU口进行。

$ {& q1 U$ E5 r1 W% l% g

1.4 变频器设定项目和指令代码举例

5 _) @/ G1 v; t! ]8 q

1.5 变频器数据代码表举例

$ \7 d) g% S8 h* |1 O: x4 x% ~

1.6 PLC编程方法及示例

! x8 ^! i, x4 R; I% v' J) x7 e/ S& Q" s

(1) 通讯方式

5 n6 T. x1 r: ` m' |

PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

/ r& \& {4 m/ p& T: B$ y. g

(2) 变频器控制的PLC指令规格

& Q# D' I, ^% j2 b3 R* O9 E

(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

) j# T( `& ?$ l! G2 J9 k: E, R0 N6 R

LD M8000 运行监视;

9 `) `0 y% b1 d: N3 W

EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0H6F:频率代码(见表1) D0PLC读取地址(数据寄存器)

! V& N- e; N. y, {5 J, |- k: w

指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)

& F# L; L" j( _$ o ^

(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

0 w/ W" k1 h$ U

LD X0 运行指令由X0输入;

+ P' X. p Y1 I+ }! o

SET M0 置位M0辅助继电器;

6 M( J* g1 a7 ^, M. H/ N# ^

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0HFA:运行指令 H02:正转指令。

# Z h* k' {) H( ]$ P' K- W

AND M8029 指令执行结束;

5 X! N9 S/ b0 u

RST M0 复位M0辅助继电器。

# {" Y0 J) u; c

指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

( b1 j) i: Z; u$ o% _/ c

(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

3 E. s. ]! D" ~' `/ x

LD X3 参数读取指令由X3输入;

) P! V$ z! s) ^' k

SET M2 置位M2辅助继电器;

: N3 F- a! s/ N% q k$ v

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3K2:参数2-下限频率; D2PLC读取地址(数据寄存器)

! B$ e @6 K' \" F! V5 }

OR RST M2 复位M2辅助继电器。

3 c4 v+ X6 ]2 u c

指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

3 L8 M. C- D$ n$ ~5 @+ ~! c

(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

& X6 m' {0 D, T- Q2 ]

LD X1 参数变更指令由X3输入;

- H5 k- L; x' l# R

SET M1 置位M1辅助继电器;

8 g1 ^: R1 ]4 T8 U- Q/ I

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。

7 ], U/ n- u+ x9 s# n$ ~& s

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。

% A5 P1 Y' @/ l- D4 i* A' H& @

AND M8029 指令执行结束;

{, z) p! z8 F' e9 y$ O

RST M1 复位M1辅助继电器。

7 J& s5 n/ d4 w2 L

指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10

6 |3 A/ F+ l: K

2、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

* S, ^+ U' r0 s; q& l% ? M) r5 U

2.1 PLC的开关量信号控制变频器

4 s; u8 v# Y0 Y- i4 a) J9 l' v# |; J

PLC(MR型或MT)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)RH(高速)RM(中速)RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

4 R/ V7 X, f3 s! Z4 Q

2.2 PLC的模拟量信号控制变频器

0 M5 a6 n5 ~- A) P6 P( |' J9 C

硬件:FX1N型、FX2NPLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

' n- W; V, B, {8 P+ R* J/ h/ w: _8 ~

优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

# u# }8 r. P% y8 ^% g- B

缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的57倍。

% x. l/ N3 x, _7 X( u! C7 ~% c

2.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器

: y" |; f, I$ o" \& |

这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

, l- H6 R( ~) a* H

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

$ G2 z! e" g% }' p; A5 I; |0 a4 G4 O5 v

缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

1 e, g3 d% ]+ k& x4 u& ?

2.4 PLC采用RS-485Modbus-RTU通讯方法控制变频器

8 Q$ t* O# f: u5 F$ Q9 ^- V

三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

- ]+ t' q, j$ D5 K6 g# W! \

优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

) ]- ^4 x- X3 y1 w7 l

缺点: PLC编程工作量仍然较大。

' U2 F* k$ l; h5 V, a/ F- `

2.5 PLC采用现场总线方式控制变频器

: M2 P. t5 P1 f

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

+ i+ X' t+ W1 t' C; m" v6 C9 a

优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

5 K* z% q/ y9 Y3 r+ P! ^. ~( g+ r

缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

{9 v9 S# \! q7 n) T3 C& u

综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

% m. |* }2 Q& t( Y

1PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

& o/ k# |" J+ h

 

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-10-19 01:16 , Processed in 0.070063 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表