1、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 ffice ffice" /> 6 y* {; ]7 ]+ p2 d G- h
1.1 系统硬件组成 1 R3 w |: a& u! j& L
FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
# R; J) J1 X; W1 j$ V& ZFX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离ffice:smarttags" />50m); % { i8 S% l- C; O8 B3 G, K
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); 5 w- k( ^+ j# x2 P4 P
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内); ! ?, |/ j) D9 F( `; h! ]
带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。); 5 H# C; z/ p* {0 T
RJ45电缆(5芯带屏蔽); 2 w. `& `$ G0 D6 D- {( ~( B/ K1 F
终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
, P- ]6 l- C+ p" X9 v! }* J选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
+ L9 M3 ~. U( M4 r% Q3 X) u1.2 硬件安装方法 : ]9 U& R4 V0 f" Y
(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。 ' n; f5 X s! ]$ _- P
(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。 * P9 l& B1 O+ G$ o* V- _
(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。 % R3 E8 V9 C* |- i2 J* z
1.3 变频器通讯参数设置 & d4 ?( ?/ H8 c9 i9 `/ Z
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
$ {& q1 U$ E5 r1 W% l% g1.4 变频器设定项目和指令代码举例 5 _) @/ G1 v; t! ]8 q
1.5 变频器数据代码表举例
$ \7 d) g% S8 h* |1 O: x4 x% ~1.6 PLC编程方法及示例
! x8 ^! i, x4 R; I% v' J) x7 e/ S& Q" s(1) 通讯方式
5 n6 T. x1 r: ` m' |PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
/ r& \& {4 m/ p& T: B$ y. g(2) 变频器控制的PLC指令规格
& Q# D' I, ^% j2 b3 R* O9 E(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
) j# T( `& ?$ l! G2 J9 k: E, R0 N6 RLD M8000 运行监视; 9 `) `0 y% b1 d: N3 W
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
! V& N- e; N. y, {5 J, |- k: w指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。 & F# L; L" j( _$ o ^
(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
0 w/ W" k1 h$ ULD X0 运行指令由X0输入; + P' X. p Y1 I+ }! o
SET M0 置位M0辅助继电器; 6 M( J* g1 a7 ^, M. H/ N# ^
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。 # Z h* k' {) H( ]$ P' K- W
AND M8029 指令执行结束; 5 X! N9 S/ b0 u
RST M0 复位M0辅助继电器。
# {" Y0 J) u; c指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。 ( b1 j) i: Z; u$ o% _/ c
(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释 3 E. s. ]! D" ~' `/ x
LD X3 参数读取指令由X3输入;
) P! V$ z! s) ^' kSET M2 置位M2辅助继电器; : N3 F- a! s/ N% q k$ v
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
! B$ e @6 K' \" F! V5 }OR RST M2 复位M2辅助继电器。
3 c4 v+ X6 ]2 u c指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
3 L8 M. C- D$ n$ ~5 @+ ~! c(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释 & X6 m' {0 D, T- Q2 ]
LD X1 参数变更指令由X3输入; - H5 k- L; x' l# R
SET M1 置位M1辅助继电器; 8 g1 ^: R1 ]4 T8 U- Q/ I
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。
7 ], U/ n- u+ x9 s# n$ ~& sEXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。
% A5 P1 Y' @/ l- D4 i* A' H& @AND M8029 指令执行结束;
{, z) p! z8 F' e9 y$ ORST M1 复位M1辅助继电器。 7 J& s5 n/ d4 w2 L
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
6 |3 A/ F+ l: K2、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比 * S, ^+ U' r0 s; q& l% ? M) r5 U
2.1 PLC的开关量信号控制变频器 4 s; u8 v# Y0 Y- i4 a) J9 l' v# |; J
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
4 R/ V7 X, f3 s! Z4 Q2.2 PLC的模拟量信号控制变频器 0 M5 a6 n5 ~- A) P6 P( |' J9 C
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。 ' n- W; V, B, {8 P+ R* J/ h/ w: _8 ~
优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
# u# }8 r. P% y8 ^% g- B缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。
% x. l/ N3 x, _7 X( u! C7 ~% c2.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器 : y" |; f, I$ o" \& |
这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。 , l- H6 R( ~) a* H
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
$ G2 z! e" g% }' p; A5 I; |0 a4 G4 O5 v缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
1 e, g3 d% ]+ k& x4 u& ?2.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器 8 Q$ t* O# f: u5 F$ Q9 ^- V
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。 - ]+ t' q, j$ D5 K6 g# W! \
优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。 ) ]- ^4 x- X3 y1 w7 l
缺点: PLC编程工作量仍然较大。 ' U2 F* k$ l; h5 V, a/ F- `
2.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
: M2 P. t5 P1 f三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
+ i+ X' t+ W1 t' C; m" v6 C9 a优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
5 K* z% q/ y9 Y3 r+ P! ^. ~( g+ r缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。 {9 v9 S# \! q7 n) T3 C& u
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。 % m. |* }2 Q& t( Y
1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
& o/ k# |" J+ h |