1、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 fficeffice" />

5 A% D) t( X. q. ]5 O! d

1.1 系统硬件组成

$ r$ Q) p f! F8 H$ D2 ]5 n

FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00)

K1 A3 h5 d ?4 J0 o

FX2N-485-BD通讯模板1(最长通讯距离ffice:smarttags" />50m)

4 e& j V8 m1 t+ K u

FX0N-485ADP通讯模块1+FX2N-CNV-BD1(最长通讯距离500m)

4 d- Y4 ]1 ^( P4 v& p

FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1(安装在PLC本体内)

( N6 j& _5 O/ D8 Q: b

RS485通讯口的三菱变频器8(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。)

0 m7 x5 F% R& I# v8 N

RJ45电缆(5芯带屏蔽)

7 R( Y; X: d9 V

终端阻抗器(终端电阻)100Ω

% q; ^2 t6 f: i

选件:人机界面(F930GOT等小型触摸屏)1台。

% X- F, N0 c7 `" z- t, J) ~

1.2 硬件安装方法

+ S. `$ `& |6 ]" Z" J

(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2P5S端头不接。

6 Q/ q; D. z8 F5 a2 q2 Z

(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

. A$ f( x$ ~; _1 U, x9 ?' h1 p

(3) RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDARDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

1 ?3 h- k5 F; g: V/ ^8 x% F

1.3 变频器通讯参数设置

5 X7 l& ~ X( R

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如站号通讯速率停止位长/字长奇偶校验等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WEPU口进行。

, g& A: j: [/ R9 y& F7 g

1.4 变频器设定项目和指令代码举例

9 I7 c& s; ~: ?( D! D$ ~$ X& V$ @' G

1.5 变频器数据代码表举例

" _( T6 W) w2 X! i% Q; s) l; D- J

1.6 PLC编程方法及示例

$ C+ n7 [) ?* ~# Z5 ^- P5 V& _

(1) 通讯方式

; q! J/ K. n7 B+ G' U: c* `

PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

# t9 A2 K7 E, Z5 f2 V/ [% S! n

(2) 变频器控制的PLC指令规格

* U* t$ n* q# _( \

(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

% D4 X o1 m$ F8 K+ B

LD M8000 运行监视;

6 @: N/ `/ s* C+ h

EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0H6F:频率代码(见表1) D0PLC读取地址(数据寄存器)

, `7 T2 K8 _% L0 ?8 C- ]

指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)

) S" W. O! I" U5 U6 c4 Z

(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

' l7 H q) H. v# d9 J

LD X0 运行指令由X0输入;

6 `% I) m* Z5 F. x% D

SET M0 置位M0辅助继电器;

2 r( M) U \- O6 l2 H! U `

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0HFA:运行指令 H02:正转指令。

+ c7 L3 w( q3 [2 b' C

AND M8029 指令执行结束;

: {5 y# R. H" y# J& Z n0 |' t

RST M0 复位M0辅助继电器。

$ i. j; u* ~% ?; L

指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

. u) X4 E |+ G- y! ~1 k

(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

" f$ \/ S! }0 [

LD X3 参数读取指令由X3输入;

& m2 s1 D& W* B

SET M2 置位M2辅助继电器;

# @5 F8 x- ~7 \+ ?1 ]

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3K2:参数2-下限频率; D2PLC读取地址(数据寄存器)

3 M! ]0 V6 o$ t

OR RST M2 复位M2辅助继电器。

+ z+ S+ v, [. v$ Y( f4 Z7 w5 c

指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

2 U, [% O' e5 J8 j" A+ o! q

(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

6 v$ b2 j: h5 A( R

LD X1 参数变更指令由X3输入;

4 |" l8 Z% V9 Q

SET M1 置位M1辅助继电器;

. E# p' f, c) T4 |6 J

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。

$ d1 N$ Z O( Q0 X

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。

) S8 U% o5 @* [! [) U _

AND M8029 指令执行结束;

( I5 F% s8 w8 A( z# q

RST M1 复位M1辅助继电器。

" M! m) @! k9 X1 ~7 D

指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10

0 z2 O+ T; J( H* @( b: M- {

2、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

8 G* a, ], m7 V1 R1 O

2.1 PLC的开关量信号控制变频器

7 W) U8 M( q/ g

PLC(MR型或MT)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)RH(高速)RM(中速)RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

2 v* k4 C" {4 F' W2 q; ~/ q

2.2 PLC的模拟量信号控制变频器

# w. F# O F. {# h3 ]* H) b6 v! @" w

硬件:FX1N型、FX2NPLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

1 F& ]5 E: R/ F( i

优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

3 C4 J' v) @) F- B# [2 [- d8 Y

缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的57倍。

( Q" C( p; A3 p- r! G" s* P7 M

2.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器

1 u1 _- I& d& ?% X8 o7 K/ }) Y

这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

3 W1 k5 j( Z! l- ]6 _ M. K8 `

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

6 f3 e4 ]5 ]6 @

缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

/ p1 P) W* E; g4 m" O$ D( ]4 h6 P

2.4 PLC采用RS-485Modbus-RTU通讯方法控制变频器

+ V! `0 {/ i0 U

三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

# t5 t6 h) F2 l' H6 Q# X

优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

* A( }4 l" _: y" K P

缺点: PLC编程工作量仍然较大。

- b" Q) L# l' p) K% f1 y" b5 b

2.5 PLC采用现场总线方式控制变频器

# c2 i( p$ U7 E2 l, F, _2 Y

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

# C+ z6 `& k+ A2 z. Y

优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

# z- ~" o6 z/ I/ o

缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

9 I) \' t2 y4 {

综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

1 F; ?( [6 n9 B! W

1PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

/ Z3 q' c* T6 Q

 