A. 通常检查ffice ffice" />
2 ] K/ E; b% _- V% y详细地了解以下几个问题: 6 H5 k( V* i( e9 s; n+ y- o
㈠是一次性的故障还是几次性的故障(偶然性的还是常发的)?
+ ]0 Q: J/ P% k, t# f7 ]㈡新程序还是旧程序?(是否程序错误) 9 t2 `* g, m$ m
㈢故障发生前的CRT的显示内容? ' y6 [- ?( T- j$ N, K
㈣如何操作的机床、操作的内容?机床上表现的故障?
$ K+ i$ K7 ]+ A4 |3 Z㈤在何操作方式下发生的故障:
7 i9 V1 b& W ]●方式─┬─ 手动方式: 可以用存储器方式进行检查。 , z1 d# g$ X9 d
└─ 存储器方式:可以用手动方式进行检查。 % w$ S9 J7 b9 K2 a
●是一个轴还是几个轴的问题?
" \+ t8 _" W( P一个轴时,对位置控制、伺服单元、电机进行检查。 ; z6 z3 [- H/ _: {0 W
●手动:快速时发生故障,以到位的方式进行检查。
8 c, \1 f& G6 C2 ^8 {㈥故障与温度有关否? 高温? 低温?
% ~* P3 f, R$ ?㈦故障与时间有关否? 早上/下午/晚上?
( d0 l# G+ K& Y/ A3 ?$ z( H! W早上─温度低、润滑脂凝固?液压系统问题?电压降过大?
7 i5 z, W3 D7 q( m$ g5 W下午─电压不稳?气温过高? ( }# ?0 x0 f( M: p: h& m
晚上─变电所切换,电网电压干扰?
1 A* Y. h1 [0 `+ G+ b( \㈧特定程序发生故障: % M2 W8 X! v$ m7 G/ c& |
ATC、M、S、T等、要检查是否与机床的接口有关。
( P* V4 B. | H# Q1 x6 T㈨发生故障后,最好保留现场(在按急停/复位钮前检查)。
2 _3 G* u9 ~2 m2 b$ B: z! HB. 通常检查点
7 I4 Z+ z$ x" x- W5 `9 V- f㈠ 电压(输入:AC380V、220V、B、G、+24V、±15V、+5V等)。 4 J5 L; H' v! ~* J# S! l) `
㈡ 输入/输出信号. $ O. v: ]# m) l) P2 s8 n) @
㈢ 联接器和螺丝松动、电缆插头接触不良? (经常发生)
p# u. m- V9 k3 _5 g1 S㈣ RS232C与纸带阅读机的接口信号正常否? (用示波器看) 2 w. o: [- d( B& [
C. 维修时要保留的数据
o! Q& c3 N! y; T! X( \㈠ 参数 ━┓
$ h. o2 x! r: Z6 O4 o㈡ 螺距误差补偿值 ┃ # }3 N5 ?+ V/ f
㈢ PC参数 ┃ ( i0 i3 r$ k& }/ j7 g6 ?
㈣ 刀具偏置数据 }㈠㈡㈢㈦最重要,应预先保留。
6 q% i4 H8 A$ p' N" G㈤ 设定的数据 ┃
' X4 C9 H$ K) r4 D, n4 {4 X7 E㈥ 零件程序 ┃
/ l: _! r( H! n" V, [) p㈦ 用户宏程序 ━┛ 7 z/ P" h; D- U3 {! S6 E* }
2 g6 H/ _ h1 {
|