发表于 2006-10-14 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

5 ?% j% p$ [3 [3 W: P

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

0 Z& `/ X3 O9 l3 D8 g. q( X

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-14 10:50:36 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
发表于 2006-10-14 11:04:54 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!2 H- Z3 u6 I7 c! B5 R6 }% I' m4 U  _
5 |0 w. N6 o0 L0 j) m
别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:30:52 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
发表于 2006-10-18 18:46:57 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。% e2 a) C& k- h  v+ @2 T

  j' K" Q8 e5 E  S5 N3 o) `. o
2 r7 G4 D9 J, k; O8 [+ E9 j* X1 Y, z' g& I/ N
仅供参考
发表于 2007-1-15 12:54:33 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

2 ^( G: @% |# t+ s( o2 f( p. B

以便大伙一块交流交流!

+ A+ h" a1 _/ N: \3 I$ q0 M

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!

发表于 2008-2-17 08:35:34 | 显示全部楼层
总则: Z: ~! h8 k6 w3 A# Z! i6 P/ [
1.1  适用范围
: x% t8 [6 w) C- W: a  U* e  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   ) f8 B- J' i. J
1.2  结构简述6 \% e2 }0 ?2 Q- v( g" a
    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。
2 h% {, J" m2 K' E1.3  设备性能   
+ I, U0 T8 Y! D( |  部分离心式风机的性能& w7 Y5 l% g; {( p- y
日常维护
: v( U9 K, }$ ~( U( h3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。
' T8 E" r! h( h+ ]9 J" `8 _3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。+ I8 R  W9 V) v8 R; B$ z
3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。0 {  ~# }$ b  u
3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。0 U1 j! E' y" B
3.2  定期检查内容8 s5 z' A; Z& q" c# D6 y
    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。9 q/ v# P9 h$ V% j* d, c
转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000% w/ i3 i( c& S3 N; Y  Z
双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.04; L, j4 z; z7 O4 J) j6 I
6 G  V, p! X1 Q" `8 }5 l
3.3  常见故障处理方法0 i, `' j  ]# S% o* y0 \! J) o
    常见故障及处理方法见表3。" H7 Z* P+ f! H
3.4  紧急情况停车
* h2 J2 D/ E5 i$ }    遇有下列情况之一时,应紧急停车:; U# f2 q+ R3 y! C# p" \$ C4 S
a.        风机出现异常振动和异响;. o" u3 t# T7 \. b
b.        轴承过热;
; w* `2 s( I8 ?; ic.        电流超过额定值,调节无效;2 N. S  I) c/ i9 J
d.        其他危及安全运行的情况。
/ L0 }# B0 H* `  U检修内容5 s4 l' i9 Z# _( r1 n' Z
4.2.1  小修/ Q6 A) X8 _& v5 a* p0 Z
4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。4 q0 P5 L; C, O7 Q- G: L0 |
4.2.1.2  消除设备局部缺陷。        4 D% F' k7 ?+ `+ g1 d
4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。
0 N% u* S* R1 ?1 B! [/ C' y4.2.2中修6 o& b; Y- ~; [# s+ P& l4 U
4.2.2.1  包括小修内容。
% i8 Y! p7 j, G- n  s" _4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。
* S! F4 [* F( C& C  f) K3 ]4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。   
4 e$ @: b& q$ p8 G3 p$ l0 A9 E. i: z4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  , ]: p3 D5 z$ ~) [" d
4.2.3  大修
8 P4 ^1 y/ F" F" J0 I2 J4 S4.2.3.1  包括中修内容。
; R: t) D. W# l# N4 F- ]2 ]4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。   
% d, w! L+ `0 g/ }' z4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。
( x2 S: s) E" A8 A# W4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。. O. b+ r2 L& A; c
4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   , k$ l4 _, r8 }2 A$ b# ^; u7 Y# ~
4.2.3.6  设备与管道防腐。
8 M" @. U1 j+ u7 W9 h2 v; P3 w维护安全注意事项% ~* f* x  a( \  A- {4 w% ?
5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。& x4 m  T$ \8 ?
5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。2 a2 s# H; ~3 T, _2 R/ G' c
5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。" q6 F* E. w$ r8 {6 T
5.1.4  电机外壳应有良好的接地。1 n1 `) R& ^5 m' s* j( z
5.1.5  不得断水(冷却水)运行。
& @6 o! P# l" K- G& o! D5.2  检修安全注意事项5 x" Q) p- D& j  B
5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。
# t8 q3 |  r$ {0 \5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。
4 y9 A4 J7 u7 u, Q5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。
$ Q& c7 L# n- t6 O5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。# Z. N5 @- e% y! G
5.3  试车安全注意事项
; {/ P3 g3 Q/ V" m: s- Q% s5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。, j) Z$ l3 W3 A; o
5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。
! {! k$ H9 d) `4 @: L5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。
% p& t- v" m/ ]1 v8 }7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
发表于 2008-4-23 16:06:31 | 显示全部楼层
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:2 S3 ~! _8 [! t
1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。
) u* J( C2 J4 G. c2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。
# f2 F8 @# R6 ^$ o- k8 m9 E3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。7 ^9 j. U- z  R5 e
4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
% }" Y& q( K  U) N3 @) ^5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。