我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

% [4 \* _" |$ K& u0 d

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

6 H( e+ e: [2 P4 R5 i1 G

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-14 10:50:36 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
发表于 2006-10-14 11:04:54 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!  X; r+ l% i- {, g6 w5 ]+ ]5 p

( s6 `$ ?; l3 x) \别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:30:52 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
发表于 2006-10-18 18:46:57 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。
7 t8 d3 d" I' s/ ]+ k0 i) s3 A- Q9 }0 u% {- `# c$ J
  X( K' z0 A$ N: L* d% {0 V
% @3 f9 q7 R4 p$ d6 a# d4 p- H
仅供参考
发表于 2007-1-15 12:54:33 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

8 k- l' y% S3 h9 U% c

以便大伙一块交流交流!

" ?# a: y" i8 l

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!

发表于 2008-2-17 08:35:34 | 显示全部楼层
总则
& V( a. y1 H- K9 I2 n% E5 b1.1  适用范围( s) {, I  j% S) D2 `& H
  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   & V6 x; p' U" H; Z. ~
1.2  结构简述' y- p& O* L$ n1 e* O" g) w
    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。1 F% ]  N7 S) l5 `. I" a: l
1.3  设备性能   : D0 z- ?1 l5 d. v- S: @7 F) I
  部分离心式风机的性能
. [3 ~. \) i$ q日常维护; y+ q; c/ ?1 d/ \! b
3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。
+ t$ K9 G; O: L9 g( [, n. w3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。
+ j* c9 y1 _, k; w) {2 V3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。+ ^# d( D  p9 x" B( w& ^
3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。' k/ w$ R- g3 E
3.2  定期检查内容! p7 B4 W9 o+ D3 J/ r) r- {4 C" @
    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。8 E; I7 v# Q2 ?. f$ i) |
转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000
/ Y0 r3 |5 ]$ ~, d' _- F* U4 w% v双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.04
' {1 ~4 |' F8 L  O  J
. @. a2 r  S. I8 `' W8 }- j3.3  常见故障处理方法
$ M' _$ P5 K. k6 C* k+ R/ r9 \    常见故障及处理方法见表3。
5 H3 N4 ^3 g1 A+ N. V/ b3.4  紧急情况停车; k# x" o- `1 Y* I5 J6 p! a* j+ }
    遇有下列情况之一时,应紧急停车:
6 B+ l. p* Q8 y% ya.        风机出现异常振动和异响;9 \% Y) Q* [* @, V7 S
b.        轴承过热;2 G/ p5 {2 t( m& m* J7 m3 T
c.        电流超过额定值,调节无效;
2 d. ~0 z4 S4 ~& d0 C( id.        其他危及安全运行的情况。5 ]  M! \! W. T, [
检修内容. M, x6 e" e' l% X7 @2 G, \$ \
4.2.1  小修7 {: e2 c8 g. ^5 w  U4 S& r
4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。( S# Y6 d* M4 p2 t0 _3 d6 ]+ I2 L
4.2.1.2  消除设备局部缺陷。          a* y4 K+ o. j6 x: |' I, M; K
4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。
, R7 m0 ?* ^5 \$ P. ^) D4.2.2中修
2 y3 O0 P& d  P6 ]2 }, N: N4.2.2.1  包括小修内容。
1 P$ y% Z9 y  z$ ]3 E% W2 w$ z4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。0 a0 H# s  J, R0 O2 F* N
4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。   
7 e& S. ^0 \" M8 l4 l) ^+ U( ^  a$ v4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  
, J6 H- G8 W0 {4.2.3  大修: d& l, M* }( h6 h8 w
4.2.3.1  包括中修内容。& M; @! t8 J: w, k
4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。   
  k/ x( k- m) ^4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。
& r' X, E3 X: v" J/ C! h+ x4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。8 X0 \9 ?5 U* S1 F( ~! G6 N
4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   6 E! l' u/ U9 F! N4 \
4.2.3.6  设备与管道防腐。  N0 U6 u) ^# _7 _8 A% O+ V
维护安全注意事项9 o8 F1 a0 b. X2 S
5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。
/ E% D) I/ f  p1 B0 z3 E! d5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。
) \' A5 Q; i0 B. }- U" @4 N! v5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。
5 B6 S* P' X! c' _8 L6 Q) Y5.1.4  电机外壳应有良好的接地。
5 \4 r$ k5 M# I, o5.1.5  不得断水(冷却水)运行。+ O$ s+ O* [- l1 r
5.2  检修安全注意事项4 c& |/ S8 c) [! `. L2 S
5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。. p5 L- P6 C5 W' Z/ @6 V5 B' x, @
5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。
( y* R8 n1 ]3 b% b" u; s5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。5 O4 i7 J% A& s" e) t+ R! F
5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。
" t  f5 V' f% C0 a; F3 ^. ]5.3  试车安全注意事项
- b" V. ~- l: B- E5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。, M4 ?8 S7 ]% P9 g7 |7 Y6 h
5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。
8 q- E, m" n/ r3 t6 @3 o# Z5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。
8 z+ \" G! t6 B& e' u' ^7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
发表于 2008-4-23 16:06:31 | 显示全部楼层
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:
) u: D1 J$ S' k9 _/ `; J1 w1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。
% S. W+ K. L, ~( K6 [: I8 f2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。( }& F8 M- m) H" q
3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。
. f8 C6 ]2 w+ t' v# V2 E  I4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
  m( u. i- ^- e1 U  f6 p5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。