发表于 2006-10-14 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

( s" C% V! K3 \

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

' K: V4 u+ J5 t& ^

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-14 10:50:36 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
发表于 2006-10-14 11:04:54 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!
0 J) a$ R* Y9 E" g7 _/ r' i
8 p/ [& p8 q5 `0 o) k  @+ f1 ]别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:30:52 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
发表于 2006-10-18 18:46:57 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。
6 [9 P, F+ w$ D9 j  c5 m
4 U5 X; N7 D4 K" G' A' |; \7 Z( y% n3 u! K( N- ?. x- E" Q& b
* I4 _8 Q& g+ M' f  M# o
仅供参考
发表于 2007-1-15 12:54:33 | 显示全部楼层

Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

) w. ]: j: H/ J1 z; z* |! f& d

以便大伙一块交流交流!

8 G/ v% h" J/ @, o

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!

发表于 2008-2-17 08:35:34 | 显示全部楼层
总则
. R9 f9 L2 V" U. @5 H1.1  适用范围1 |  y2 g; B& D7 Y
  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   
5 A0 O9 I7 O3 o$ x. W1.2  结构简述% m5 t/ K4 q  g5 ~$ L
    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。
5 V4 ?9 c, m1 v4 H& J0 g' {/ M- K1.3  设备性能   
% p+ `" W" |0 P0 A6 P, p, ~, W+ b  N  部分离心式风机的性能* a  o' l5 ?/ [# ^  v. m+ S
日常维护3 a1 c* L8 o  I5 N) X# u
3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。/ i1 X, h7 K; [. |
3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。; D6 v6 h0 k  D( ~: i
3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。( h& v# a4 V0 \$ C% y  o) P; e6 }2 p
3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。
+ D6 r3 c3 X. k+ V& A. n/ A0 K3.2  定期检查内容
: e5 b$ Q1 K3 B# e5 l; E    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。
% n7 w2 d: j) n$ A( z2 H转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000% {! U# C* ^' _) Q7 R
双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.04
; ^5 ]1 }8 U. z6 Z4 i9 V2 t
5 f/ q- H+ P. W0 d9 E( Z3.3  常见故障处理方法
* \0 X  F& M$ y, `. r- m( I    常见故障及处理方法见表3。3 a4 e& I7 U) H
3.4  紧急情况停车# ]2 R) {3 k: K0 I# q
    遇有下列情况之一时,应紧急停车:. m& b& U5 x# b# C& L' {) ^
a.        风机出现异常振动和异响;2 u5 a. r$ {1 }& O  Y. B' E( V
b.        轴承过热;; Q9 {) _; t5 H
c.        电流超过额定值,调节无效;
7 x. p# R+ J6 ~( Q5 Kd.        其他危及安全运行的情况。. {  V1 Z8 ~9 J. _
检修内容
& g/ j3 O& q- }0 t4.2.1  小修
% x; i) N# w! D5 O4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。1 y2 |% ]2 [7 b2 `  X! T" c, z
4.2.1.2  消除设备局部缺陷。       
4 T* L# l. p. A# ^4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。
8 ]: `; `2 I; W1 F4.2.2中修
# e0 L$ ?3 t* L6 b4.2.2.1  包括小修内容。
" a: t% R# X$ c* l9 C) }4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。8 ?: q8 v+ o' A, c9 s
4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。    5 k3 q4 v4 I+ f6 x4 j5 ?( x" S
4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  6 U: y9 G) _" w+ k, W1 e
4.2.3  大修% X- a& _+ i  j4 R
4.2.3.1  包括中修内容。
1 d: G, q( [: j7 B4 s1 T' @3 A4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。   
1 [# a" @5 n9 G  m5 P8 z4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。$ E$ }: s1 L" G) D
4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。
% N5 u. m+ m+ ^: q+ H$ m: O& X4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   . `+ A0 W4 a; ?7 ^% {" Z
4.2.3.6  设备与管道防腐。( p1 ?9 H1 Y% `8 o$ A; ?
维护安全注意事项, s: S) d0 N* x3 D
5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。' P5 Q7 ^5 D7 C5 {, E+ k( \6 H
5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。
6 o* h( Q) d3 N5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。
) d* {3 V* H. g# G" b5 P; Z5.1.4  电机外壳应有良好的接地。5 k0 z2 z  X4 W- j
5.1.5  不得断水(冷却水)运行。
2 m4 o3 h3 _. \5.2  检修安全注意事项6 e6 I2 k3 J/ F2 C& e
5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。7 s/ J2 d) C6 j- l3 }  ?* n, m0 E1 x
5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。) J6 c( b: S& y3 i9 d% k7 g  h9 Y
5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。/ L, X& W5 m2 ?8 e) D
5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。
; A5 s5 R8 V9 E0 `5 ^# A7 B7 t5.3  试车安全注意事项" ]) y9 L6 S! i! t! {
5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。2 a) u' P" u9 o( E1 u
5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。
% p  C- Q) x- \6 u/ g7 t5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。
, j& `4 q3 k; q6 o7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
发表于 2008-4-23 16:06:31 | 显示全部楼层
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:0 X- c* m, C/ s
1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。
! D' l" j% f5 I" S/ |4 J8 ^2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。$ x, i, m4 c2 Y* s0 P% k3 j
3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。
4 c- ~/ Q5 y5 U, n) ?4 l1 ~& _4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
& L/ e$ j& Y* X5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。