FANUC,1016报警---请教

[复制链接]
发表于 2009-11-24 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1016 CATCHER DOOR CLOSE OVER TIME+ R& c& c+ l/ C7 k
- y. X( {1 U& ~/ ?' j/ _: g5 F  P
2 R3 [; O: t: h' u5 G; T5 K1 ]* r
这是机床报警信号,烦请各们大侠帮忙解决一下.
, h+ J  t$ A; H0 p
8 V" f  l% c- T6 o/ b谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-24 22:28:29 | 显示全部楼层
机床报警,0 s" i, V9 c" K# o
你这是什么机床,带接料器的吗?
/ `* Y0 L; |3 t4 MCATCHER DOOR 关闭时间过长# G3 M# O, o$ \# J/ G; ^& q
门开关到位与否,应该有行程开关或接近开关。也许是门关了,但信号没有(开关损坏或断线),可没压上开关。具体就参照机床T图
发表于 2009-11-25 09:11:24 | 显示全部楼层
监控一下那个门开关的信号。, `1 |$ Y# {6 q, w
如果信号来不了,就是开关没压住或开关坏了或连线有问题或PMC点烧了。* ~  q7 y' _* W7 Z' d2 [  ]
如果信号正常切换,那就是定时器设得太精确。可以调整关门速度或延长定时器时间。( P5 z. D$ L; X1 n1 O0 z
如果还不行,那一定是见鬼了。楼主节哀!
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:29:25 | 显示全部楼层
这是富大机床,系统是FANUC Oi-B.我检查过门上没有什么接近开关和行程开关,机器不带送米器,X.Z轴行程开关正常.
发表于 2009-11-25 09:44:18 | 显示全部楼层
你把PMC发上来,俺准确告诉你是怎么会事。
+ X) Q0 {9 ]1 x2 b/ o; c那个门是什么驱动的?气缸还是油缸还是伺服?8 h" H( m! t) O  K# L0 \
气缸或油缸上应该有前后位的检测开关的。你看看。
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:35:22 | 显示全部楼层
你把PMC发上来,俺准确告诉你是怎么会事。( x) T  M" {9 U8 m/ T1 C5 K0 V
那个门是什么驱动的?气缸还是油缸还是伺服?
, h% T0 D& y: Y' o; g气缸或油缸上应该有前后位的检测开关的。你看看。% J' y6 S2 v# t2 u" \" ?; D8 k
螺旋线 发表于 2009-11-25 09:44
7 N! @) o  L: i' J- @. |
我这个机子,门都是手动的,没有检查到有什么开关,要PMC的那个页面,请告知,谢谢
发表于 2009-11-25 13:02:14 | 显示全部楼层
你没备份文件吗?可以用CF卡把PMC从机床里备份出来,俺那里知道在哪个页面啊。4 {% j* q+ N9 i, y3 ]
另外,CATCHER DOOR 并不是机床的门。还有什么地方有门或者防护?
 楼主| 发表于 2009-11-25 13:49:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 94数控菜鸟 于 2009-11-25 14:21 编辑 ! f, N* Q  ~3 x. \0 s1 q5 ^
你没备份文件吗?可以用CF卡把PMC从机床里备份出来,俺那里知道在哪个页面啊。7 W, ?6 ?2 q3 v
另外,CATCHER DOOR 并不是机床的门。还有什么地方有门或者防护?' n3 F  V$ f2 N: t
螺旋线 发表于 2009-11-25 13:02
3 i0 y' g& @5 Q: R4 V. v) o$ T; F
我去看了,有一个气动收料器,但是上面的感应开关正常亮起,但这个收料器我们一直没有用过.因为这个收料器以前被卡死,我没有CF卡呀,那里有卖的,多少钱?
  _9 q8 e/ o5 U% i& q这个机床在前几天换过控制单元,换玩就出现这种报警
发表于 2009-11-25 14:49:10 | 显示全部楼层
CF卡就是普通的那种,很便宜的,不光要卡,还有个适配器,可以插在LCD旁边(新系统,老系统的在电柜里的CNC上)的插槽里备份和恢复数据的。一般会随机带着的。你们没有备份吗?那换了控制单元怎么恢复数据的?# U8 z! ~, W6 W6 N* L) K
估计是你现在的PMC和以前的有点区别,或者定时器设得不对。还是要看PMC才能知道怎么解决。要不你在机床上看看PMC,看那个A线圈通了,然后找出报警的触发条件,搞掉就好了,反正你们不用那个收料器。! }2 h6 h+ J! D% ~5 s( W
另外,收料器上只有一个开关吗?如果是一个,那就挪到一边,让他不触发看看。如果是两个,那换一下位置。