请教诸位一个问题,本人对电气不是了解,请别见笑3 ]/ U( `: x3 Q% _

9 `6 g: Q& i4 o  K% x   现有一台减速机,铭牌上标注是380\220V,△/Y, 1.30/0.75A,50HZ,0.18KW。请问是否是380V和220V 50HZ 的电源都可以用? 是否220V的必须是3相的?  如果现在只有220V  的单相电,是否可以使用,另外该减速机要有正反转的转换,我该如何的接线或改装.先谢谢诸位老师了.
8 Z, ^" n- C5 [+ |还有如果是220V  60HZ 的是否可以使用,该做何种设置
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-29 22:01:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2009-10-30 07:40 编辑
8 v1 O! o# R# H/ O; x" h. j# N, J/ r  v5 n& f4 X6 f6 v
您的减速电机是可以工作在三相380V或三相220V的,工作在三相380V时为Y型接线方式,三相220V时为型接线方式,正反转控制只需调换三相电源的任意两根电源线,不需要对电机改装。如负载不是很大,可以在60Hz工作,但输出转速会提高。
发表于 2009-10-29 23:23:49 | 显示全部楼层
纠正一下) s4 {$ U3 {4 q, i7 s
Y型接法为380V,△型接法220V
发表于 2009-10-30 07:47:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2009-10-30 07:51 编辑 5 W0 I5 [) o/ x/ \2 j. V

  n( N) C$ C% ~, ^) ]0 k# l此减速电机不能直接工作在220V单相电,可以通过增加移相电容的方法实现,但会降低功率因数,减小启动扭矩。
3 a: x( n. w3 b* K% [8 E' H/ _  G0 u. d( E

2 `) O  t* b! I正反转控制原理图
1.jpg
发表于 2009-11-5 09:45:40 | 显示全部楼层
加一台单相输入三相输出的变频器可220v单相电源使用,频率设定50-60赫兹,三角形接法,正反转任意可控。