求教 法兰克 0i-tc 如何消除438报警

[复制链接]
发表于 2009-10-6 11:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大大以下报警怎么解决?$ C& R! W  c! w1 S8 [
此数控车床为进口车床 无限位释放
6 \! B# a' b6 `+ Q# q. Q+ e8 T0 w/ L正常过行程可以复位或重起设备,然后手动移动 X Z 轴 可以消除报警. _5 T6 f" d9 `) L
501 过行程 :- X + f/ R% E+ i$ f
438 X轴TNV, ABNORMAL CURRENT
* E2 x6 {' V9 d5 m/ M0 w; R 1)SVM :the motor current is too high
- V, F( K6 |6 l: N 2)α series:the motor current is too high
& v7 @  `( H) o1 t* t6 u3 G: v) y 3) β series:the motor current is too high
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-6 12:46:47 | 显示全部楼层
只有老系统才会用到限位释放。
) d/ p# t; l8 i! W0 X5 J. v5 z新系统各轴的正负限位信号是分开的,不需要限位释放了,比如正限位了,直接往负就能移出来,按复位解除报警,如不解除则不能往正移动。( e* ~+ r+ u" v+ Z: x7 U
501是软限位,检查相关软限位参数和实际轴位置。
+ i  b8 l, X/ c6 k$ F( h438是过流报警,如果一直报警那硬件有故障,如果重新上电,报警消失,此时到伺服监控画面,移动轴,看电流的百分数,假如过大报警则可能机械有卡死的地方或硬件有问题。
发表于 2012-12-17 16:57:15 | 显示全部楼层
电机电流过高