Fancu系统的421报警什么意思呢?/ k' }/ v8 K& [+ h. l* }
锄禾日 发表于 2009-9-26 12:00 
5 Z6 K$ j. y) }0 T, L9 U在双位置反馈系统中(如X轴同时使用光栅尺和电机编码器),半闭环和全闭环的位置误差超过了参数2118的设定值。+ P! J1 l/ g. A1 \4 p
* K: K: R* M% ?2 R网上查了一下,GSK980TD的421报警是说X轴驱动器没有准备就绪。
3 j: P7 o* Z3 a7 t! C3 ^& M K那是因为系统XS30,XS31接口的第七针脚没有收到驱动器的READY信号。
' X8 i' R, V( f) d; p: M9 u3 s检查一下CNC参数№.009的Bit0、Bit1位设定驱动器报警电平是低电平还是高电平。; B( \! l4 m. w! ^, P+ ]
检查一下X轴的超程限位开关.$ M7 H% _& C0 b
: b0 w" D( W& T# x5 Q你可以参考GSK980TD使用说明书第三篇第二章。) B& _2 R4 l; N s* X, ^