请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?

[复制链接]
发表于 2009-3-23 15:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架  可否用交流弧焊机 手工焊接?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-23 15:48:48 | 显示全部楼层
有些是可以的,# \5 L; t% ?* c8 I+ K; K6 h4 {6 t8 l

, U  i, \4 q. I& [+ O: Y厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:40:08 | 显示全部楼层
[quote]有些是可以的,
$ [/ S& Q# \5 ?1 n7 ?. a! t6 G9 l4 S! E3 D9 X) k, C, Q( u+ c
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
( k7 j( u: M( I9 S9 a+ \% E过街蛤蟆 发表于 2009-3-23 15:48 [/quote
. D  H$ T5 `* y+ d; }3 X厂房  是我自己家家的   五吨的行吊     高度7.6米    用400*200*8*13  的热轧H型钢   q235B的   我想用交流弧焊机 焊接行吊梁支架   可以吗
发表于 2009-3-23 16:52:34 | 显示全部楼层
先声明本言论不是行业规范,没有执行行为,只是参考,# \: Q  Z/ Z% @, s0 B5 X
  v3 l' `, n! j/ \& s' c
把你的行车速度算好了,特别是启动和刹车的力,留够余量,算一下你的柱间支撑是否稳定,厂房是排架的也最好算一下,室外使用的,考虑吊起以后的风载荷,都要有富余量,$ w# X4 L% w$ ]# \  ?' z; o5 O
+ y7 d/ }, X5 a- U# V" l
焊接对于你这种载荷其实不是大问题,但焊缝要连续,特别是在结构的中点上,乡下小厂子都是随便作,但经常有倒的,有伤亡事故,要小心,一般算够了就没事,但最好还是买专业厂家的,' U8 q: @. O! z6 K8 ~% q' i
7 j( f, ?  B( t  b7 j: Q: q& O
以上意见只能参考,不作为施工依据,也不对结构负责,
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:11:16 | 显示全部楼层
已经 加工好了  谢谢
发表于 2009-9-13 02:51:47 | 显示全部楼层
没有问题,不用想那么多