小弟业余爱好,试了一下S7NETPLUS 有几个不明白的地方希望大佬解惑,通讯后,DB数据块的变量可以使用READ/WRITE两个方法正常读写,但是在PLC里面的变量只能读取,写入不行。另外就是MD类型的数据使用read方法读取后是一个长整数,要怎么转成PLC里面的浮点数类型呢?希望有大佬能帮忙解答一下,谢谢8 B1 _$ |' u" z6 O& ?1 Q0 \; H
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-1 16:09:39 | 显示全部楼层
I区的变量是只能读不能写的,你是不是写的I区变量& q& ^- b, z) q" t) T. t
BitConverter里有方法转换& ^9 G# T' L& M: B" ]; V
是这个BitConverter.ToSingle 你可以看下查下例子
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:12:22 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2025-9-1 16:099 [# \, u4 h5 |0 t( }7 y* v
I区的变量是只能读不能写的,你是不是写的I区变量- y, O$ E. }* b8 c& r9 T0 r
BitConverter里有方法转换
6 E  x5 y% k1 ?  e是这个BitConverter.ToSingle  ...
4 [0 w" \! Y$ A2 \5 d; s
不是I区 是MW区,通过DB块中转可以正常读写,搞不懂! f2 d9 O3 O6 G) H8 E( d/ M

点评

我也不懂,要么是PLC哪里设置了保护?  发表于 2025-9-1 16:15
发表于 2025-9-1 17:04:51 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/ghoring/article/details/147721748
+ q/ }$ o" s# o9 D1 }- ~这个链接中讲了些S7NETPLUS的操作