发表于 2024-6-18 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济下行,竞争越来越卷!某上市公司地下机房项目,标着1000多平米,实际300平米不到,公开招标,现场勘察来了6家公司!1 D' x/ J+ S3 S2 r- `2 l$ o
这设备厂商或者施工总包也是狠,这么直接固定地面,也不给甲方建议安装减振器或者做浮动地台!导致一楼展厅噪声超标(主要是结构传声)。3 l# V. d  }$ Y8 H8 j
看到这个架势,直接溜了!本来振动治理就容易扯皮,金额也不大,甲方又直接找了6家单位,要各单位出方案和报价!关键的,还碰到了一直以低价搞事情做的同行!
: Q7 Q; b" `1 D# D9 s' N辛亏我们不光做降噪工程,也做降噪研发,要不在这个大环境下,想要生存真的很难!!7 _0 B* d3 r" f$ @0 a
/ s- p; v, d% D" k% F. o1 P8 X7 g
( H0 h& D& T) E4 Z: D/ c3 ?2 u

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 16:55:12 | 显示全部楼层
图片中的设备是水冷螺杆吧?我们就是做这个的。机器一开那声音比住在机场边好不了多少

点评

上面那位朋友理解错了吧,我们是做图中那个设备的厂家,不是做降噪的,哈哈  发表于 2024-6-19 14:11
楼主注意了,又来一个内圈的哈  发表于 2024-6-19 05:47
发表于 2024-6-18 17:14:04 | 显示全部楼层
这样固定应该是噪音最小的方案,底下深2米台,台周边挖1.2米宽的沟,放细砂隔离,噪音来原是设备本身,只能做隔音
, X% \4 Y1 \5 V: O
发表于 2024-6-18 18:41:21 | 显示全部楼层
补锅的办法倒是还有,只是不便宜,Fabcel隔震垫可以用上:$ H* k/ N" }& f  G& {$ A4 b
4 o+ g: d0 A# J- m1 {0 H
  [* J" L- W/ F' \
% L. R( m3 x# {* u7 H' m' \
8 W3 m1 U3 @  s( G( g( A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:51:19 | 显示全部楼层
这种一般用气囊减振器比较好