求压差开关的相关资料

[复制链接]
发表于 2009-3-4 10:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天才发现自己一直把【压力继电器】和【压差开关】混淆了。0 A( |' u; b, ~; ^# Q+ O
请问哪位仁兄有压差开关的相关资料。
# Y, q4 B' u, Y请赐教!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-4 10:16:51 | 显示全部楼层
压力开关在过滤器上经常被使用
发表于 2009-3-4 13:27:23 | 显示全部楼层
是在过滤器上使用!
% {1 {) b/ O" o2 q! t压差开关主要用于系统故障报警,因为他只能读一个开关量。6 U9 z% I) y, E8 L$ u2 {
当空调新风机组过滤网的压差超过一定值,压差开关动作,系统报警,这时候就提醒你需要清洗过滤网了。
- ?" G0 y* k  k; V4 v; A) ?还有许多离心水泵上安装压差开关,如果压差低于一定值,就需要报警以防止水泵叶轮气蚀。
$ I. `; U1 E& a1 Y1 ]
/ N2 d3 Q, \1 U: L; w( A4 f压力继电器是将压力转换成电信号的液压元器件,客户根据自身的压力设计需要,通过调节压力继电器,实现在某一设定的压力时,输出一个电信号的功能。
6 G( q6 _" t  X/ o& _, I% @' g: |; `但是,压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
% w6 [/ t7 t) D8 w' d- B& i! a- t
[ 本帖最后由 梦回书香 于 2009-3-4 13:29 编辑 ]
发表于 2009-3-5 09:55:48 | 显示全部楼层
双线润滑上也会用到~你可以找找双线干油润滑系统的有关厂家~可能会有