发表于 2023-8-5 14:36:54 | 显示全部楼层
可以逐步延时,对比声音变化,如果时间越长,声音越小说明大方向是对的。
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:28:28 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2023-8-5 14:26
  J5 W. c' T" B哥们,懂水锤吗?这要从水锤理论下去解决,当然只要冲击不大也是可以接受的,没有标准上讲一点关闭水锤都没 ...

) ?# t, h0 D& X( N0 q同样的一个机房 工况相同的其他的类似的泵  水锤的问题没这个这么明显
 楼主| 发表于 2023-8-5 15:28:55 | 显示全部楼层
小墨鱼 发表于 2023-8-5 14:36
! X  W5 t- D8 a$ A( @! t" e可以逐步延时,对比声音变化,如果时间越长,声音越小说明大方向是对的。

8 U, ]% T* w9 U+ M" Q; v$ a思路是对的 就怕扛不住几次测试了" m1 V6 s1 b- i0 q& H! F2 ^
发表于 2023-8-5 15:31:13 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2023-8-5 11:491 A( c1 N4 H) k+ g$ U* d6 G) ~
谢谢  我也认为不是止回阀的原因
  X: T4 i9 _" M8 A5 h
大概率是止回阀卡顿造成的,换个新的或彻底清理拆装保养一下% ]) G2 M! a, ^
发表于 2023-8-5 16:48:45 | 显示全部楼层
下沉的管路上面有固定吗,橡胶接头会产生位移,长期这样会容易裂开。条件允许可以安装一个泄压阀
发表于 2023-8-5 18:34:30 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2023-8-5 10:52
6 J3 J0 r: i& Y5 P# l不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
. i! d- J! w" Z: o
箭头下面是橡胶软接头,俗称减震喉,避震喉。1 Y3 s1 R2 Y2 `& R
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:54:04 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-8-5 15:31
# V2 `+ @  b5 N* ]! A& j$ d大概率是止回阀卡顿造成的,换个新的或彻底清理拆装保养一下
. D5 X' q! W! R5 y, Y2 u. v- K) c
我很多个机房 都是类似的设备  就这个水泵出现这个问题   其他的止回阀也是生锈了  也没这么夸张
' m( ?; Q6 a& m# Z: a7 q
发表于 2023-8-7 10:58:09 | 显示全部楼层
what?! 发表于 2023-8-7 10:544 K! q% H, X; I' }
我很多个机房 都是类似的设备  就这个水泵出现这个问题   其他的止回阀也是生锈了  也没这么夸张
' m6 B& a/ ]! r/ x# D6 f% m, _6 D
变频器的设置再检查一遍,有否设置滑行关机等,否则还是换一个止回阀
$ {" k6 [: W9 A$ e8 _/ a5 w+ \. v
发表于 2023-8-9 15:18:43 | 显示全部楼层
应该是产生水锤现象或是产生了共振