管道安装:液压管道酸洗前,要不要用水打压?

[复制链接]
发表于 2009-2-16 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助-管道安装
0 ?) ~0 v- O' Y0 A! I7 t1 D& P0 t. D
液压管道酸洗前,要不要用水打压?
/ i/ Z& ]" O5 ]5 p6 s  H9 x) x* |0 s5 F
谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-17 08:30:07 | 显示全部楼层
那要看你用的是什么样管材。你的管道要酸洗,那肯定是普通无缝管了。普通无缝管管材在储存期是没一点防锈措施的。. B9 l! |4 U3 x5 j+ Q3 p
你可对管材先做一下检验:$ ?$ [5 g6 A- r8 q
a) 管子的材料、通径、壁厚和接头的型号规格及加工质量都要符合设计要求。 7 m2 t, F% b. f" w
b) 所用管子不准有缺陷。有下列异常,不准使用: ; i0 W; c5 o& C1 a+ P
1、管子内、外壁表面已腐蚀或有显著变色。
  }2 B( h5 l$ j) K; p6 I2、管子表面伤口裂痕深度为管子壁厚的10%以上。 ) E. w, P' _' S
3、管子壁内有小孔。
% n5 m8 \5 F+ d! O( s4 a( [/ C4、管子表面凹入程度达到管子直径的10%以上。
- ~8 D" H7 s+ G/ W6 G' S: V1 ^c) 使用弯曲的管子时,有下列异常不准使用: 1 H8 {% I. v+ S2 N+ B5 k7 q" T0 H; a
1、管子弯曲部位内、外壁表面曲线不规则或有锯齿形。
; F0 ~9 x% D. d: _& ]2、管子弯曲部位其椭圆度大于10%以上。
+ f( |# s( d8 A0 K" \4 P# W3、扁平弯曲部位的最小外径为原管子外径的70%以下。
% c- F3 ^: B) N7 i/ Q检验的基本定理就是:通过肉眼观察,适当时借助量具(仪器)。5 s8 H; r/ M1 e' S
如果你眼睛能看出管材有问题,就不要用水压机打压试验了。如果没有问题,你就跟据自身状况条件看事儿来了。