低温工作车间,如何解决电控箱凝结水问题

[复制链接]
发表于 2022-7-6 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间3度左右,湿气大。
/ Z! @: M3 b) @+ c  V4 T/ G设备是与机架做一起的整体式电控柜,目前长时间使用后,出现凝结水,空开跳闸现象。# M4 O, o2 V/ k
请教下这种问题如何解决的?
4 T' I0 q2 V4 f' ]; [9 y. P7 S3 Y- ]% s, Y% z: W+ U2 l) w" s
/ d/ c4 B8 ~/ r
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 09:02:48 | 显示全部楼层
抽湿机呀
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 09:07:49 | 显示全部楼层
配台除湿机?
发表于 2022-7-6 09:36:47 | 显示全部楼层
双层电箱,配置电柜除潮器。
5 y* [' ]/ H9 p* g- S3 V) w/ }您发个照片看看~~~~~~···.
发表于 2022-7-6 10:50:50 | 显示全部楼层
配台除湿机吧
5 t& J# h. H) K* Z3 E5 [% e; v
发表于 2022-7-7 17:41:31 | 显示全部楼层
湿气大除湿啊  
发表于 2022-7-9 15:30:13 | 显示全部楼层
电柜专用空调了解一下,可以降温除湿