低温工作车间,如何解决电控箱凝结水问题

[复制链接]
发表于 2022-7-6 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间3度左右,湿气大。
: \8 K/ ^* O- M( s设备是与机架做一起的整体式电控柜,目前长时间使用后,出现凝结水,空开跳闸现象。
) z) l% P. N4 Z' v7 S请教下这种问题如何解决的?
' k  U5 B' Z) x% ^8 N* W4 c) m2 |% J1 [  v0 R5 m

( j- }% x- ^0 R( `' M
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 09:02:48 | 显示全部楼层
抽湿机呀
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-6 09:07:49 | 显示全部楼层
配台除湿机?
发表于 2022-7-6 09:36:47 | 显示全部楼层
双层电箱,配置电柜除潮器。* E  E' R' b0 i
您发个照片看看~~~~~~···.
发表于 2022-7-6 10:50:50 | 显示全部楼层
配台除湿机吧
2 {& G, `: o, _0 L& m3 s
发表于 2022-7-7 17:41:31 | 显示全部楼层
湿气大除湿啊  
发表于 2022-7-9 15:30:13 | 显示全部楼层
电柜专用空调了解一下,可以降温除湿