一个项目需要测拉压力,输出信号-10V-10V,但是PLC只能处理0-10V的信号,有没有什么办法把负电压变为正电压,而原来的正电压不变呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-7 15:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑 0 P: h* {5 m# ~0 y7 u8 S. `' D

' h' o# q( o* P2 b5 a, a+ f用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V
' j7 P% M; R- m- _! O6 v7 [7 u
发表于 2022-1-7 15:53:44 | 显示全部楼层
  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:50:31 | 显示全部楼层
|277741987发表于 01-07 15:53  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:51:04 | 显示全部楼层
|wryp发表于 01-07 15:15<i class="pstatus"> 本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑 </i><br>
& `4 v( ~* I2 L) s& _- `2 _. p<br>
$ \; B' E* P) N" Y, Z1 o9 M2 E用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V<br>
直接采用运放?反向放大器是不是也可以用?

点评

前级浮地供电,,,,,  发表于 2022-1-7 18:32
发表于 2022-1-7 16:54:24 | 显示全部楼层
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50
. z; Z% `2 I& L" v7 w# x1 k' K选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦

3 P% G6 @  Q3 Y# Z: G S7-200smart就可以了
+ P* X& r4 f( q; X' s& ^
发表于 2022-1-7 19:36:15 | 显示全部楼层
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50
; q0 w" V% s; A0 z选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
! K/ |+ h/ s2 e; _- B  R6 L7 b
选信捷吧3 D9 V2 S. _4 g& O
发表于 2022-1-8 13:26:10 | 显示全部楼层
个人愚见
/ q3 b) ]# w1 l  Z* m使用两个等值的电阻串联,然后从其中一个电阻上取信号。
) D8 c8 z# M5 m
发表于 2022-1-11 03:12:54 | 显示全部楼层
串联应该可以解决这个问题