找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3588|回复: 9

问点和电相关的问题

[复制链接]
发表于 2022-1-7 15:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目需要测拉压力,输出信号-10V-10V,但是PLC只能处理0-10V的信号,有没有什么办法把负电压变为正电压,而原来的正电压不变呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-7 15:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑
, K, f0 F: f* z& D" M0 ~; G- f
, n9 K) n" I! @! ?1 B. A用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V5 G' y  e; \# w3 P) P8 J5 l
发表于 2022-1-7 15:53:44 | 显示全部楼层
  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:50:31 | 显示全部楼层
|277741987发表于 01-07 15:53  PLC可以处理±10V的型号。看你选择的PLC类型及型号。
选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
 楼主| 发表于 2022-1-7 16:51:04 | 显示全部楼层
|wryp发表于 01-07 15:15<i class="pstatus"> 本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 编辑 </i><br>1 i6 i, z9 g: D9 }5 e, I
<br>
3 Z( O# R1 S. h用运放。把运放接成1:1放大器,负基准设为-10,输出就变成了0到20V<br>
直接采用运放?反向放大器是不是也可以用?

点评

前级浮地供电,,,,,  发表于 2022-1-7 18:32
发表于 2022-1-7 16:54:24 | 显示全部楼层
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50
# j/ U7 c3 C/ t* F( I7 C# Y选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦

- q0 O- t- i, c$ _7 r- b% G) Z$ L S7-200smart就可以了$ t" A. @( t3 R! Q. d
发表于 2022-1-7 19:36:15 | 显示全部楼层
zhangmujimujie 发表于 2022-1-7 16:50! U# ]1 n1 q, O* X+ P
选的西门子S7_1214C,不加模块的话不能处理负电压。就很烦
) S' M, O4 C+ E7 M' }& s
选信捷吧
1 X  S6 a  K: E6 R: K
发表于 2022-1-8 13:26:10 | 显示全部楼层
个人愚见
% Y& |- F; v# S% V& N# ?6 N" N- T使用两个等值的电阻串联,然后从其中一个电阻上取信号。2 \/ X, M* C; q- \! }, h; s, X) V2 P) W
发表于 2022-1-11 03:12:54 | 显示全部楼层
串联应该可以解决这个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-21 18:28 , Processed in 0.063050 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表