油缸无杆腔油路上有一个比例压力插装阀,设计目的是保证无杆腔在不同工况有不同压力,工作完成后还可以卸压.4 f" G$ G4 z3 s( E: |; S
在最初调试时,不同输入给定可以得到不同压力,降低给定也能产生正常卸压.
% T! r% n/ X5 c, U0 T) u工作一段时间后发生异常:不管输入多少给定,都升压至系统工作泵出口处安全阀设定压力,即使输入给定为最低,结果也是一样." ]4 T4 J* O+ q! G$ U
经过掉换不同先导比例阀,可以确定比例阀没有问题.
' h/ C& U$ o6 _8 o插装阀主阀芯也没有问题,各控制孔道也没有堵塞.4 ?+ U  G, z" J5 ?2 J, u4 y- u4 w
# Q* R* |8 t9 m# y7 D1 r4 v7 E
有熟悉比例插装阀的朋友,请给我提供一些思路.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 22:53:11 | 显示全部楼层
不知你用的是比例减压阀还是比例溢流阀?
. o# K6 ]" w0 U7 @" Q建议用比例溢流阀,流量用够大,可以保证根据工况调压,也可已卸载。
1 }+ C1 e& C. e( f可以在公司网页首页下载美国DELTA POWER最新插装阀手册,翻译了两年,信息量大,种类很全。6 ]4 [: q- S3 n2 \: k) [: A
请查两通比例阀,有液压原理图可供参考。+ D2 r( N; X. C, s0 ?! q$ }3 @0 A