已知:
. ~5 v2 @: o' [# f$ `0 ?' ]8 h: H, @/ C5 ~1 B
1. 设计压力1Mpa,设计温度250:由压力可知饱和蒸汽温度为179.9
' B* d8 r: a$ I S ^7 G! H6 H A5 ], R; A/ e0 X9 i5 i* i4 ^
2. 由管子、翅片、管长和管数量: 每米换热面积0.4512, 总换热面积约132平方米8 d i0 g2 F; v0 n
! t3 P+ t5 k" |4 t, M& S未知:5 |1 N% s7 z+ R
使用工况,即空间中初始温度,空间工作温度(目标温度),升温时长(能满足升温,那么维持温度就不会有问题)+ y5 ^( A* x: C/ |
+ R7 U- x# K5 x4 U+ @4 D& W
计算:
- {( v) y2 ^: G+ U$ F4 o/ Z' ? V J3 r! ?由空间初始温度、工作温度,可得到环境升温数值、空间升温的定性温度,饱和蒸汽的降温数值和蒸汽的定性温度
$ C$ V5 ^9 y, B0 k
) f6 ?7 _7 V6 ?6 I1 }8 F: D然后由两定性温度可求得换热温差,有了换热温差,可推算传热系数(散热管的布置方式由一定影响), Z w3 M3 |- T0 S: W
& C0 D# L P% _0 M/ r
有了传热系数、传热面积,可计算得到总热量需求,然后就可以通过升温时长计算得到功率 Y5 y$ d9 W/ A" j6 o
( B; l1 l0 q3 i2 N2 I7 a6 U
8 z4 o5 n2 T" c6 ]有了功率需求、饱和蒸汽进出温度,锅炉就可以选定了。2 [+ t5 l7 J, g' k4 J
|
|