发表于 2020-3-9 20:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备在运转,380三相电,4kw普通电机,频率10hz时电流5A。请问此时功率是多少?
: H% q( r* [1 ]2 w; D6 H$ l有此一问,因想通过电流知道此设备真实功率消耗是多少,也就是负荷到底是多少,以核算各部件受力。+ P9 K5 P4 _! i$ T0 U
50hz时,功率等于电压乘以电流。10hz时呢?
# ^+ U1 \! l# p" {; X3 M不知大家是否也如此来校核?而至于为何不直接用50hz呢?因设备工作条件不允许。  ?, |  n+ |$ F2 l1 S* |
! q, I: Q- j' q3 {' y
9 H8 N! j! n! O. U
补充内容 (2020-3-10 12:13):
: B) v' B( a5 P4 I电流是从变频器读的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-9 21:16:22 | 显示全部楼层
先要搞清是电机端的电流还是(变频)控制器输入端的电流。

点评

在变频器上读的电流是?  发表于 2020-3-10 12:10
发表于 2020-3-9 22:39:26 | 显示全部楼层
大伟?
4 Z) E# V6 d) [& v8 a0 [方波还是正弦波?算有效值啊
发表于 2020-3-9 23:02:52 | 显示全部楼层
P=3^1/2*线电压*导线上流过的电流*功率因数。是不是这个公式?
发表于 2020-3-10 11:02:01 | 显示全部楼层
U*I*1.735

点评

和频率无关系?  发表于 2020-3-10 12:14
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-10 12:45:36 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-9 21:16' ?7 h% b" }, y* ^: \
先要搞清是电机端的电流还是(变频)控制器输入端的电流。

& I, J. ]3 B- `3 Y; o那你还得知道此时的电压,效率,功率因数等。但这对你来说是不可能完成的。你可以看看可以读出此时的扭矩吗?这样就好算了。
6 U6 M! w- U  f# m1 S8 M

点评

扭矩,怎么读?  发表于 2020-3-10 21:55
发表于 2020-3-11 07:36:09 | 显示全部楼层
有的欧系的可以直读
发表于 2020-3-13 11:54:21 | 显示全部楼层
大致10Hz时的功率是500W
发表于 2020-3-28 22:01:51 | 显示全部楼层
应该是校核后,如果功率用不着那么大,后续把电机功率减小吧?