分享一个三菱M70系统报警故障解除方法

[复制链接]
发表于 2020-2-23 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       设备:三轴立式加工中心       系统:三菱M704 o: X5 ~! t; f: |- i1 Q3 p- x! f

! @, I8 u5 h- p* h0 l6 Z+ O 程序已经编辑完毕,但是一启动就报警P430原点回过了,机器也重启过,就是启动不了,无论哪个程序都走不了,三个轴都正常,可移动,主轴也能动,换刀也行,就是程序不能启动,启动就报430. g! Z' g/ }: j  n. \
    P430报警:有未复位完的轴
4 U' P+ ~+ R) \分析方法:1、如果有未复位完全的轴,可以通过各个轴复位零点来检验0 S" W6 H' U5 a  N/ q$ b) R$ d
          2、发现故障,不能完全判断就是系统或者设备硬件的问题,程序问题也有可能,排查之% j" y6 K! ]# E" v4 w
+ L; h# j2 c, O3 j  n
0 K8 }% \: _+ W; |% |
X、Y、Z轴复位后报警依然存在,说明各个轴已经复位归零,检查程序,结果发现下图程序中花圈的A90就是报警的原因,A90的意思是:A轴旋转90度,但是这台机床没有A轴,但是系统接受到了程序的指令,开始启动A轴,结果是未发现A轴,所以,系统报警
# |6 n/ v5 _% H' f) U. @
4 [( L) t" j# L  W最终,把程序中的A90删除,程序正常运行,未出现报警
5 V  u: n9 F6 W9 z
% n- D+ a; v0 I& s$ _* t# ^) ZPS:引起设备报警的原因有很多种,在日常的工作中如果遇到了,先自己动动脑筋解决一下,就本人工作这些年来看,报警中百分之70以上都是现场编程的时候不小心输错引起的,稍微改动一下就可以解决,日薪还好,设备维修对计件工资的员工影响很大的,所以,做数控这一行的,每一步都要认真仔细,毕竟小心驶得万年船1 A+ L5 c2 D- F( I1 F' U) L

  B( j! s3 k, a  P6 ?/ n% X, Y
; t* R. x1 C$ V4 S5 {% ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-15 10:05:22 | 显示全部楼层
受教了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 14:54:47 | 显示全部楼层
学习了
) [$ m1 l( }" W# f  e+ [
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-27 14:55:23 | 显示全部楼层
A轴是可以在系统中屏蔽的
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:05:46 | 显示全部楼层
a005chen 发表于 2020-12-27 14:55. [3 i: P  R) X- P) f9 w0 `
A轴是可以在系统中屏蔽的

0 v' q! n: p% B1 c只要编程的时候不写A轴就行' L6 i: N" u+ U% A; w