求助 KMT SLV增压器,换向传感器用多少v电压?

[复制链接]
发表于 2019-12-22 18:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lgh_sy 于 2019-12-22 18:52 编辑
4 c% ]5 C+ K3 ^
3 L# P  g3 G; F: L
7 _5 s* M; x( e/ i* y
* f) S6 A0 I0 `' v
& N+ f  Q. w0 _$ Z* q) C) cKMT SLV增压器,换向传感器用多少v电压?, C% X  ?0 F$ _3 `: Z0 ~
2 t, H) w; z+ n) i* y4 Q/ i
$ A7 L/ j. ~7 W: ~1 V7 I

. J1 _. Y) M# Z. p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-22 19:39:30 | 显示全部楼层
”20-250V  AC/DC”,没看懂这个是什么意思。一般  AC/DC表示输入是交流,输出是直流。
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:17:06 | 显示全部楼层
这个看的有点迷糊,求助高手指点,把这套东西用起来.5 {1 }% l, S0 i9 Y6 r3 X$ W0 I, c' s
发表于 2019-12-22 22:13:14 | 显示全部楼层
这个是麦克韦尔(AB)的东西,不便宜。那个最大电流是400mA,  3000psi是压力。那个电压电流有点模糊,你最好根据这个型号去这家公司网站核对下参数。如果真是20-250V  AC/DC,那就是说电源可以是直流,也可以是交流,范围从20-250都可以。建议选个小的24V/0.5A以下的适配器先试。或者找个可调电源(设置最大电流为0.4A)-------这个跟继电器有点类似,能用直流24V,也能用交流220V
发表于 2019-12-22 22:20:20 | 显示全部楼层
这个安装方式不就是磁感应开关吗?难道这个气缸位置感应器有什么特别之处?
 楼主| 发表于 2019-12-23 10:11:51 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2019-12-22 22:20
( B) _: z$ Q# }, T1 ?/ x这个安装方式不就是磁感应开关吗?难道这个气缸位置感应器有什么特别之处?
6 x( }7 O+ I: P1 x- @" X
谢谢,资料没查到.只能试了.* I1 z9 E; L! A# i
发表于 2019-12-23 15:03:27 | 显示全部楼层
直流与交流都可以应用,其实24伏足够了。
发表于 2022-3-31 13:34:43 | 显示全部楼层
请问这是给水射流用的增压器吗