三位五通中封和中压阀的区别

[复制链接]
发表于 2016-6-20 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习气动方面的知识,看到电磁阀这一块,关于三位五通中封和中压两种阀的用途方面有些疑问,想问问大家,两种阀都是在两端断电的时候保持气缸活塞位置不变,一种是靠气路的密封性来维持平衡,后者是靠气源的压力输出维持平衡,起到的作用这不都是相同的么? 那什么情况下用中封什么情况用中压呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 15:42:40 | 显示全部楼层
中封:在两个线圈都不给电的情况下.气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变;进气口关闭;排气口关闭.(长时间处于此状态,由于各连接处有微小泄漏,这种平衡慢慢会被打破.4 I. ~* T, _+ Z. \1 A! v% t) ^
中压:在两个线圈都不给电的情况下,气缸前腔和后腔的压力保持在最后一个线圈失电后的状态不变,并持续给压,使气缸前腔和后腔压力与进气端压力一致;进气口打开;排气口关闭./ V( X0 G$ P: O% H3 f2 r* I, V
这个度娘还是可以相信的,再有疑问打电话咨询SMC,费斯托
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 15:45:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 15:46:57 | 显示全部楼层
一种靠的住,一种靠不住呀

点评

重的话,两种都不行,有专门的保压气动回路  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 15:59:40 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-6-20 15:46
, B; M5 k% s# j2 y3 X" w& T) J( a一种靠的住,一种靠不住呀
& ?; ^* e3 m; r) k2 Y) {, H
重的话,两种都不行,有专门的保压气动回路
& L  h. @+ C% {  A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 16:49:15 | 显示全部楼层
中压的,应用完整的应该是三位五通中压+减压阀+锁紧缸,减压阀就用来调整压力,让两端压力加上重物重量正好保持平衡,使锁紧缸锁头受力小,延长寿命.另外看你应用的举升动作还是提拉动作了在哪端装减压阀了,阀要可逆流形式的,就价格而言,锁紧缸价格相对高一些.使用此阀的目的就是为了保护缸。
* a. I/ n1 A  ^' e( G: m. L中封的,一般用于来回节拍效率低,对安全没有要求的,楼上有提到,因为中封是有微泄漏的,管子快插部位也都有微泄漏,不建议用在安全回路中;因为无压力保护,也就没有保护缸一说;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-27 08:18:43 | 显示全部楼层
tospoxjm 发表于 2016-6-20 16:49
, U* k* r9 o3 S: D中压的,应用完整的应该是三位五通中压+减压阀+锁紧缸,减压阀就用来调整压力,让两端压力加上重物重量正好保 ...

1 c- A6 @" k' L1 X+ w明白了  谢谢解答
3 I0 A* x2 N  k" s5 G, Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 11:20:35 | 显示全部楼层
重的话,两种都不行,有专门的保压气动回路