发表于 2012-3-13 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这空调输送氟利昂的管道是紫铜管,为什么?听说是防锈防腐的原因,现在又用铝管的。望又大侠指点。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 09:14:30 | 显示全部楼层
氟利昂介质的设备、管道、气瓶都是用碳钢,而且介质对材料腐蚀极其微弱,当然也能用304、316不锈钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-14 13:07:50 | 显示全部楼层
广州恒星 发表于 2012-3-14 09:14
/ t) K* ~& h$ S! W# Y2 h/ `氟利昂介质的设备、管道、气瓶都是用碳钢,而且介质对材料腐蚀极其微弱,当然也能用304、316不锈钢
, b# F4 ~8 p8 }( e0 w
用碳钢的,是不是都在表面镀有镀层啊?
, C; b$ z, ^, g; O
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-2 10:34:02 | 显示全部楼层
氟利昂化學性質穩定,銅鋁都屬於有色金屬沒有冷脆性,且耐腐蝕導熱性良好,鋁的價格相對便宜但沒有銅的性能好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-2 11:22:51 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-4-2 10:34
* X' Q+ Y1 d2 F; G: `氟利昂化學性質穩定,銅鋁都屬於有色金屬沒有冷脆性,且耐腐蝕導熱性良好,鋁的價格相對便宜但沒有銅的性能 ...

% Y) i$ D+ a. z! K& \5 J* O4 h/ }谢谢!碳钢是因为冷脆性不好才不能用的吗?  e& a2 g& ?" i, b  L  S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-2 15:34:23 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-4-2 11:22 0 o+ ?1 I2 b! {+ }# g
谢谢!碳钢是因为冷脆性不好才不能用的吗?

$ E5 F9 e2 g0 T% T- T6 p紫铜的热导率\W/(m.K)=407
" F1 o; W0 U7 ~. r铝的热导率\W/(m.K)=2382 l4 w% T0 V! P
碳素钢的热导率\W/(m.K)=48- |8 F( `' t1 T& o
主要是看導熱係數和耐腐蝕性  碳鋼兩者都不佳  
. u' [8 S* h( k( G7 B% ~! K當然還有一個重要因素就是價格+ K! {( F7 |# i4 f& r! ~0 O
回复 支持 反对