国产兼容s7-200plc和ABB510变频器怎么实现DP通讯,实现监视电机运行状态

[复制链接]
发表于 2018-7-4 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-5 15:31:08 | 显示全部楼层
耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信,  硬件也是走485通信,  将ABB变频器设置在modbus工作模式,  PLC部分写MODBUS主站程序,调用modbus库指令就行。