机械社区

 找回密码
 注册会员

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1362|回复: 20

如图设备系统:甲醇使用量不稳定,求助

[复制链接]
发表于 2018-3-7 10:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
打甲醇的泵是一种计量泵,可调速率。但实际使用中,发现相同时间内,消耗甲醇的量不稳定( ?; f9 X  g% ~5 t+ V6 x7 e) ^

' F' {+ R' O" m' f8 X7 n% k: G甲醇是用来与水混合,形成溶液,防止水在深冷管路中结冰的5 g; C4 d# P4 K% r5 p7 Y

7 z3 S# \' ^2 t' [. P& d还有不清楚的,我再补充
2 _/ ?" T1 Y. i& ]; Y6 D! J; ^* D5 d: b  B- K% M3 B7 u
打扰了
- b2 q: r) c! }# O9 C5 O( A! |) H4 a3 G3 k. m8 E
红线是想加一个缓冲罐之类的结构,有用吗
  G. d' W8 G0 V8 n, Q  k
% t+ ?. s  f" M; i0 a# Z或者造成上述问题的原因根本在哪里?
2 Z" I5 f3 @4 C/ X" l: M5 o( C5 J" N5 S! i
谢谢大侠5 V9 g/ D& A8 Q1 S6 i% B# h- p# z8 m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
西独欧阳风 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 10:29:39 | 显示全部楼层
泵是啥泵?型号等?不稳定程度?例如百分之几?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-7 10:47:36 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-7 10:29
& @# D/ d& c  T$ D* D6 V8 z泵是啥泵?型号等?不稳定程度?例如百分之几?
$ b' _4 L: X* u& S
图片这种泵( Q) F8 ~8 \& |

  E# t& G0 h& c- l没有装流量计,只在甲醇箱侧面有液位计;问了操作人员,相同时间消耗量有时候会多一倍左右。。。
* x  ?9 g* @! d8 o' H! M9 x* ]; w6 _; F+ B
0 a, C; W; A$ ?" Y, E8 [: u: @5 ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 11:28:33 | 显示全部楼层
这种玩意压力变化一倍,流量就会差一倍。如果系统压力有变化的,该选用其他类型的泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 11:32:09 | 显示全部楼层
你这个是不是隔膜泵?计量原理是不是每圈的容积是个定值,通过累计转过的圈数来计量?
0 b) e$ z1 I8 W/ B如果误差大,有没有查下它的计量误差是多少,会不会是误差累计引起的?
5 u, i$ L4 p7 s另外甲醇是不是易挥发,会不会是挥发引起的剩余量不一致?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-7 11:37:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-7 11:28
. Y& f5 K0 p1 }: O- u这种玩意压力变化一倍,流量就会差一倍。如果系统压力有变化的,该选用其他类型的泵
7 D: L5 d. W5 f2 |
系统管道压力应该是不稳定的" i. R, G! m) Y% e

: O0 G9 Z$ s) {( @最初在甲醇泵管路后有一个阀,作用单向、还有稳压;后来坏了之后,就直接把阀拆下来,管路直接连接了
/ n* |4 J+ j0 M/ a/ t3 Y( i/ ^# S+ ^; u  ]+ ~
能不能在不换泵的基础上,加其他的结构,类似刚开始图上所示,可以吗
6 j5 N5 h$ m6 T" w$ |
2 P. z; a5 g, o. X) Y有没有一种阀可以起到稳压还有单向的作用,我查了一下,没有符合要求的  w) ^  @) w, m/ M: g4 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 11:46:45 | 显示全部楼层
这种泵的特点就是流量和压力几乎成正比,可以稳定压力才可稳定流量
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-7 11:49:16 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2018-3-7 11:32% q: \% C/ I% X8 K2 S; o; W
你这个是不是隔膜泵?计量原理是不是每圈的容积是个定值,通过累计转过的圈数来计量?$ X5 I5 y, f, z  z7 V! c
如果误差大,有没有 ...

6 S0 v' x5 k! y. W. O网上查着是电磁计量泵 型号AKS600
2 E/ g2 ]8 [* p: i" ~) F意大利SEKO计量泵 模拟式的
+ D2 P9 |" }8 W7 G
1 ^0 f% R6 V9 F1 \8 Y5 _. _* l3 h: w: x) P. z( N/ n+ E9 q
误差应该不会差那么多吧。。。
5 b$ t. u- Y3 a
* O6 x; }  x$ J. G整个系统是密封的,甲醇不可能挥发到外面,只能进入到管道到深冷设备中。& |# F7 K% ?1 R: Y4 u$ P

" t* A- D  x4 e, ~+ c% g! `5 t3 Z' U
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-7 11:51:25 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-7 11:46
; n0 T' U9 P: s: o这种泵的特点就是流量和压力几乎成正比,可以稳定压力才可稳定流量

0 c; o: H1 G+ l2 P% w; e有类似的可以稳压、单向的阀门吗
& o; {6 t, l: d; \6 t! c: D
) o5 \/ T8 v1 @+ @  v0 s不太好找。: @' y- |' d7 V9 \! |' {+ v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 11:53:01 | 显示全部楼层
如果不是瞬时流量大波动,那就没用,应该检查水+TCE储液槽输出的压力是否恒定,还有管路排布。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )  

GMT+8, 2019-3-26 17:16 , Processed in 0.077456 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表