找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5603|回复: 5

回油背压如何设定?

[复制链接]
发表于 2008-4-23 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在做挖机液压系统,泵的流量是1000L/min,散热器85度时压力损失为2.5公斤,去散热器回油单向阀开启压力设定为2公斤,旁通单向阀开启压力设定为5公斤,不知道这样是否妥当?请大家指点。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-24 08:41:46 | 显示全部楼层
应该问题不大吧,建议注意观察油温,如果升得厉害就换开启压力小点的单向阀
% y* K0 B6 M  z3 Y$ \# a( K实践出真知阿) `- u. ~* @$ w# ^- p8 k! i
靠计算也不一定能完全符合实际情况的
发表于 2008-4-24 19:02:06 | 显示全部楼层
你的旁通阀是在油散前面的吗?有原理图吗?主要是你的控制阀的要求是多少啊
 楼主| 发表于 2008-4-25 21:32:26 | 显示全部楼层
是啊
3 h2 i; p) S/ Y6 N6 {/ V: C/ `控制阀上没有体现! w& z" R2 m2 e) j1 U
所以只是根据经验,取了几个压力值。; f% x- B: i1 V8 Y, v/ J
不过谢谢大家
发表于 2015-4-25 22:05:41 | 显示全部楼层
黎明液压的回油过滤器一般是0.2-0.5MP,我们公司用的RF这一系列的回油背压是0.35MP
发表于 2015-4-25 22:09:58 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-6 18:27 , Processed in 0.065104 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表