做维修,粗心大意要闯大祸的,说一个事情

  [复制链接]
发表于 2014-11-17 15:27:58 | 显示全部楼层
学习了
1 [4 y; k4 F, P2 b0 v8 w; K
发表于 2014-11-17 16:52:46 | 显示全部楼层
零件原先就是给B的,电压应该是380啊,然后A要了,但是维修的搞错了,把他装B上了,那怎么会烧掉呢?
发表于 2014-11-17 17:11:10 | 显示全部楼层
这不奇怪。
( W) V0 X4 i9 J& O俺遇到过一次,改造老设备,那设备的原厂图纸都很熟悉的。保留了原来的变频器。# ?) n% s8 z9 u* t9 Q; k
配线作业在俺去的时候就快结束了。+ j$ w# J5 T6 e
配完线,让电工检查了下线路,他说好多接线柱都没了,还特意提到变频器上也少了个接线柱,他自己找了一个补上了。这是第一次可以发现问题的点。错过了。
( L& e0 e7 u4 w4 J1 D4 f一上电,放炮了,变频器直接炸了。还是认为是停机太久导致的,也没多想。换了个变频器。这是第二个点。又错过了。  X! J$ W6 F/ B6 A+ d  u
变频器换好,试机,动作正常。8 B3 |( R7 ?$ s  _* g+ ]8 c
但很快发现不对劲,电机发热严重。毕竟是老电机,怀疑电机有问题,拆接线盒。发现接法不对。电工说当时怎么拆的,然后就怎么复原的,绝对错不了。2 Q3 Y+ n! J( U
这才明白过来,赶紧找客户确认,他们说是他们自己换的220V的单相输入变频器。因为当时他们恰好有个这种变频器,所以就改了输入,改了电机接法。5 @( K+ n' l- z2 C: y' n* W* _
等于是一个小小的先入为主的疏忽,烧了一个变频器,一个电机。

点评

正是由于太熟悉那设备了,大意了。原配置都是三相380,那成想他们自己给换成单相220了。  发表于 2014-11-18 19:47
电工不打表测试么?几个电工朋友接线前后电机、电器都要打表测下,铭牌电压看了又看,特别注意。  发表于 2014-11-17 23:17

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

发表于 2014-11-17 18:23:47 | 显示全部楼层
论细心重要性
发表于 2014-11-17 20:14:29 | 显示全部楼层
经济损失大,时间也损失了!!
发表于 2014-11-17 20:37:11 | 显示全部楼层
做任何事不认真都要付出代价
发表于 2014-11-17 21:03:23 | 显示全部楼层
请问 技术人员的细心是怎么培养起来的? 我有时也会大意
发表于 2014-11-17 21:21:10 | 显示全部楼层
什么事情都得细心,我们这有个跟单的同事,发个几十斤的重的货到江西九江修水,地图也不看也不问别人德邦物流到不到那里就直接发了九江了,结果到了九江才知道九江距离修水还有几百公里,
发表于 2014-11-17 22:26:47 | 显示全部楼层
教训深刻,代价惨重!
发表于 2014-11-17 23:18:15 | 显示全部楼层
粗心坏大事