找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6547|回复: 11

PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器,请教

[复制链接]
发表于 2013-4-20 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以用做信号输入吗?我用了一个PNP型传感器接入三菱PLC可编程控制器上,传感器上面的灯亮,但PLC上面的信号不亮,这是什么原因?请高手指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-20 15:10:42 | 显示全部楼层
三菱的PLC是日系PLC,你的传感器选错了,PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。

点评

你刚好把PNP,NPN说反了  发表于 2013-5-17 16:31
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:25:05 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我用的PNP型传感器是电机上自带的,现在换了NPN型的
发表于 2013-4-20 15:26:43 | 显示全部楼层
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一点 就是从P到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通。
 楼主| 发表于 2013-4-21 13:42:25 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-20 15:26 & H; w9 ^1 ?. ]+ Y
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一 ...
0 ~; _3 S  o# V1 F* [7 K. z
你说的我不是很清楚,可能是刚接触这个,不怎么懂,我现在三菱PLC输入公共端是0V,输出公共端是24V,电源是用交流220V的电源,PNP型传感器是电机上面自带的,其他都是NPN型传感器,信号接入后,NPN型传感器正常,但PNP型传感器灯会亮,就是PLC上的对应得的灯不亮,有什么最简单的办法就是不换传感器可以让它正常工作?
发表于 2013-4-21 21:43:47 | 显示全部楼层
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
plc输入接口.jpg
传感器.jpg
发表于 2013-4-22 18:34:15 | 显示全部楼层
来学习
# U# Z* i  k* l% U6 w  s: e
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:41:11 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43 ' d* [3 h. `; D  Z6 h
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
, L! m3 k' F) m. O  j! t1 P! J
谢谢这位大侠!
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:45:49 | 显示全部楼层
zlz917426419 发表于 2013-4-22 18:34
3 @% g: C3 ]1 D0 u$ v9 E来学习
" u9 F  ^5 Z) e( Y: T" S3 G4 L
还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
发表于 2013-4-23 12:12:17 | 显示全部楼层
真是不好意思啊,我目前只是小虾。真的无能为力,学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-22 19:11 , Processed in 0.099655 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表