找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2974|回复: 4

两位两通锥阀加蓄能器保压,压力为什么升高?

[复制链接]
发表于 2011-12-26 21:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 轴研小草 于 2011-12-26 21:23 编辑 4 T8 ?9 f+ l; [" x

& |# s9 j: f+ H& }+ }8 e& F) ]- Z' l如图液压保压系统,当比例减压阀调节好压力后,关闭两位两通锥阀,形成密闭油路,
. _7 {. p$ T, ?$ @% g比例减压阀控制到1MPa稳定一段时间,关闭两位两通锥阀,压力就开始上升逐步达到2MPa稳定下来, 这是什么原因呢?
# _/ M& f" Q- R5 c3 D5 T& U. r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 07:52:16 | 显示全部楼层
应该是这样的.二位二通阀未关闭前,系统压力 由减压阀决定.关闭以后.系统压力由蓄势器和外负载绝定.

点评

觉得很有道理,不过楼主的负载不明确,如果不是负载问题那是什么情况呢  发表于 2011-12-27 14:31
发表于 2011-12-27 11:53:53 | 显示全部楼层
从LZ提出的问题看起来好像很荒唐,为啥呢?
# X7 `, f! D# H   工作压力一般正常情况下只会降低,压力不可能增加,但是这个问题又出现来了,我们就来分析一下。
% N' @0 X) T3 W' m8 v 1系统压力有溢流阀调定,肯定在2Mpa以上,不然系统不可能出现这现象,5 G: S( S5 U7 c% V# M$ \) W" F
2 减压阀调定工作压力高于1Mpa.
% t/ w1 p& s9 r4 J) N* m 3 压力续电器工作压力1MPa. 如果低于此压力通知油泵补偿。
1 d) n: y5 M; Z/ e7 E6 i以上是工作条件,从你讲的现象看来两通阀关闭后压力就变了,工作压力升高,很简单,减压阀没工作,坏了。
- o, ~! y1 g( P/ L5 J两通阀处于常开位。就是讲减压阀以上的压力不是减压阀调定的压力。
6 H$ I+ O5 `9 A3 |【还有就是你没有将工压力和系统压力描述清楚】
. B+ I# \" N& E$ A; P' X& Y谢谢# ?9 \# _& g# L  ?* A5 q
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:16:54 | 显示全部楼层
我是把泵停了 封闭腔体的压力也上升,怀疑是蓄能器的问题,拆掉蓄能器就没有上升的现象了。9 G, O: f: i1 }
' V: R* u& V/ t$ K0 Y
目前怀疑是跟蓄能器的充气压力有关。" o  q7 U/ [; v, T8 Y; r7 R7 h
% W7 r( |; ?4 j' r
关闭阀,关泵后,封闭腔体的压力油压力 受蓄能器内气压的影响。

点评

哦对了,肯定你的工作负载很小,当系统压力将蓄能器压下关闭后弹簧回弹所致,将减压阀安装在两通的后面。就是工作压力。  发表于 2011-12-27 14:58
蓄能器的性质决定了它的功能保压作用,如果用气囊式在充多的情况下会有一点,像这样翻倍的增加少见。  发表于 2011-12-27 14:29
发表于 2011-12-27 22:58:07 | 显示全部楼层
你的封闭油腔就是负载吧,当负载较大时有可能出现这种情况,还有环境温度也会影响蓄能器的压力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-25 22:02 , Processed in 0.059932 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表