机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3478|回复: 3

高速计数器 现场使用时受到干扰如何解决

[复制链接]
发表于 2010-1-21 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。
; u- w- O3 F  w
& A4 }* c7 ~2 u6 n, U( i2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。, |' w. }. g$ J1 D; D2 Z
6 O& r' I# a4 Y$ a7 h
3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,
: n. G8 T$ V. r+ j' n' w' r! r$ P! W
  A、24V电源做好滤波。
. H: T4 s0 w6 {1 `4 S5 A1 `3 U1 y& i' g
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧6 {6 Y, {. h- b. Z8 Q
谢谢分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料
- B. R& a0 x( R0 k& `至少我没用过的,一看你的帖就有点印象了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-4-29 22:08 , Processed in 0.046461 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表