1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。
. J& w! Z& K; y) k! a- y* M. E- t6 N+ k! ?6 m7 @- b
2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。
$ U8 L7 {2 z: z( U8 a' [
9 h; [  T/ l, b) F: p3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,
, ~2 N1 J: t1 T
) |6 i4 B: r9 p. l4 F  A、24V电源做好滤波。* y4 I, v5 y- ?" h9 _# \, Y
7 z' m8 H4 z4 l$ a3 z
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧8 F4 g" o4 S4 R" `0 d
谢谢分享啊
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料# ?0 O& G5 O0 N1 Q