找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 182|回复: 11

滑触线里集电器烧了

[复制链接]
发表于 2025-11-15 14:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年做了条环形线体,现在在客户那边安装完进行测试,就几天时间滑触线有个集电器烧了,现在来排查原因,第一感觉就是总电流太大了,然后算需要的电流,8台24KW的模温机,算下来再留20余量差不多365A的电流,然后去看当时的BOM表,发现才选的140A的滑触线,刚刚问了一下负责这个地方的同事,把140看成了功率,和我说不开满的话应该是够用的。现在就麻烦了,十几米的滑触线都要换,结构也要改,全部下来感觉要好几个w了
ac4c63ab79b2124ffb3a1098842cd8f.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-11-15 16:05:59 | 显示全部楼层
想请问一下各位这种大电流取电都是用的什么方法呢,现在用这种管型滑触线达不到需要的电流
发表于 2025-11-15 15:01:04 | 显示全部楼层
和自己没关系让领导拍板吧
发表于 2025-11-15 15:54:39 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的,BOM表上365A的电流用了140A的电线,然后同事又把140A看成功率。
BOM表谁写的,楼主写的吗,所以楼主和同事都是2吗。
 楼主| 发表于 2025-11-15 16:03:08 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-11-15 15:54
什么乱七八糟的,BOM表上365A的电流用了140A的电线,然后同事又把140A看成功率。
BOM表谁写的,楼主写的吗 ...

365A是我刚刚重新算的,原来的选型是我同事选的,我现在把他们以前的BOM表拿出来查验,发现相差比较大,最后查出原因是他们单位看错了。
发表于 2025-11-18 09:28:09 | 显示全部楼层
挺刺激的这
发表于 2025-11-18 10:40:50 | 显示全部楼层
上百个千瓦,用滑触,这个没项目经验,完全不敢玩啊
玩脱了就是安全事故,搞不好上头条。。
可以考虑再加一条滑触,分流
发表于 2025-11-18 10:51:54 | 显示全部楼层
或者从电气上下手,一次最多4个同时工作,加热空闲时间,提前把温度升高些,进行高温预热,让电流均匀分布在整个周期内
而不是忙时8个同时加热,空闲时一个都不加热
 楼主| 发表于 2025-11-18 12:41:19 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2025-11-18 10:40
上百个千瓦,用滑触,这个没项目经验,完全不敢玩啊
玩脱了就是安全事故,搞不好上头条。。
可以考虑再加一 ...

对的,现在修改就是在加一条滑触线,线体中心距五十米,总长就要一百多米了,加了也不敢开满,电机还有十几个,不过电机已经走了一条了,再加一条就是三条了
 楼主| 发表于 2025-11-18 12:43:52 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2025-11-18 10:51
或者从电气上下手,一次最多4个同时工作,加热空闲时间,提前把温度升高些,进行高温预热,让电流均匀分布 ...

我最开始也这么想的,不过后面领导是采用什么分级,交给我同事去做我就没管了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-12-5 05:23 , Processed in 0.073079 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表